Здравствуйте, коллеги. Я тут крепко призадумался.
Попались мне заказчики фанаты естественного проветривания.
Я вот делаю так: считаю по количеству людей сколько свежего воздуха нужно. Если 1-1,5 крата, то можно проветриванием. А больше - стараюсь механику. Тут задача попалась. 200 квадратов производственного помещения высотой 3м и всего одно окно. Работает 15 человек, которым требуется 15чел.*30м3/ч (по приложению М СНИП 41-01-2003) =450м3/ч
Вопрос 1. Дико смущает то что меньше 1 крата. Смутит ли это также эксперта?
Вопрос 2. Я 450 кубов хочу удалять механикой. Понимаю, что странно подавать 450м3/ч через одно окно. Что его не успеет подогреть отопительный прибор. Что скорость будет большая.
Как мне объяснить заказчикам, что здесь придется все-таки механику, но не риторикой, а зацепиться за какие-то пункты СНиПов?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Sargs Естественный приток через окна. Естественное проветривание. 22.8.2013, 11:43 Khomenko_A_S А зачем это?
У меня на Ваш пример аналогия в голов... 22.8.2013, 11:48 Japantol Цитата(Khomenko_A_S @ 22.8.2013, 12:48) А... 22.8.2013, 13:46 Sargs Вспоминаю тоже чудесные школьные годы. Ирину Анато... 22.8.2013, 12:05 Август Цитата(Sargs @ 22.8.2013, 13:05) Вспомина... 22.8.2013, 13:07 Skaramush А при проветривании выдержите условия СНиП по откл... 22.8.2013, 13:38 karuzo Перестаньте прикидываться. Задайтесь температурой ... 22.8.2013, 13:46 Skaramush Цитата(karuzo @ 22.8.2013, 13:46) Переста... 22.8.2013, 14:06  Август Цитата(Skaramush @ 22.8.2013, 14:06) Если... 22.8.2013, 14:29 biver А зачем приток через окно поставьте клапаны КИВ вр... 22.8.2013, 14:22 Skaramush И тот же вопрос - успеет ли струя прогреться, дохо... 22.8.2013, 14:27 Skaramush Встаньте (или присядьте) на реальное место конечно... 22.8.2013, 14:48 Cryos Вопрос. Разве нормативными документами рассматрива... 22.8.2013, 15:18 Skaramush Приложение называется "ПРИЛОЖЕНИЕ Д ДОПУСТИМО... 22.8.2013, 16:12 zaharov63 Где-то в саннормах читал. что в производственных п... 22.8.2013, 16:32 Skaramush Цитата(zaharov63 @ 22.8.2013, 16:32) Где-... 22.8.2013, 16:39 Странная Белка Экспертиза эти естественные проветривания в офисах... 22.8.2013, 16:42 Бойко Цитата(Странная Белка @ 22.8.2013, 17:42)... 22.8.2013, 17:59  jota Цитата(Бойко @ 22.8.2013, 17:59) А зачем ... 22.8.2013, 18:07   Бойко Цитата(jota @ 22.8.2013, 19:07) Да какой ... 22.8.2013, 18:40 Cryos То Skaramush. Спасибо за наводку. ПРИЛОЖЕНИЕ Д ДОП... 22.8.2013, 16:55 Gruz1709 В производственном помещении кроме людей ничего не... 22.8.2013, 17:20 Sargs Цитата(Gruz1709 @ 22.8.2013, 18:20) В про... 22.8.2013, 18:19 Странная Белка Во всех СНиПах эта таблица температур в рабочей зо... 22.8.2013, 17:20 Cryos Цитата(Странная Белка @ 22.8.2013, 21:20)... 22.8.2013, 18:16 KVD Пишем опросные листы на отопление и вентиляцию для... 23.8.2013, 10:09 Algolpro Есть возможность все померить в натурных условиях.... 23.8.2013, 14:23 Август мракобесие-это когда придумываешь квадратные колес... 23.8.2013, 21:17 kord Цитата(Август @ 23.8.2013, 21:17) .. на с... 25.8.2013, 12:01  Август Цитата(kord @ 25.8.2013, 12:01) Фоновое з... 26.8.2013, 7:25  Бойко Цитата(kord @ 25.8.2013, 13:01) Я не прос... 26.8.2013, 8:28 Татьяна Удальцова ЦитатаРазве нормативными документами рассматривает... 26.8.2013, 9:21 mr-h Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.8.2013, 10... 27.8.2013, 0:08  Skaramush Цитата(mr-h @ 27.8.2013, 0:08) Объяс... 27.8.2013, 8:23   Август Цитата(Skaramush @ 27.8.2013, 8:23) Вы ст... 27.8.2013, 9:26 Август и всё же экспертизы требуют механику как для комна... 26.8.2013, 9:36 Татьяна Удальцова Цитатаи всё же экспертизы требуют механику
Мало ли... 26.8.2013, 10:23 Skaramush +1
Деловая переписка должна быть именно деловой пе... 26.8.2013, 10:27 Август про переписку 100% согласен, но когда идёт на эксп... 26.8.2013, 11:55 Skaramush Письмо с номером и припиской "копия в ...... 26.8.2013, 12:02 Bеликий Цитата(Skaramush @ 26.8.2013, 13:02) Пись... 26.8.2013, 12:06 Skaramush Первое - у любого эксперта есть непосредственный н... 26.8.2013, 12:11 Август ещё раз обрашаю внимание, что когда идёт завод с п... 26.8.2013, 12:30 Skaramush Ну, а кому сейчас легко?
Но при отработанной си... 26.8.2013, 13:24 Татьяна Удальцова Цитатапока зака не подключился всё бестолку
Так эк... 26.8.2013, 13:47 Странная Белка Зимой, с расчетной зимней -26 или -28 уже не так п... 26.8.2013, 16:56 Август Цитата(Странная Белка @ 26.8.2013, 17:56)... 27.8.2013, 5:04 Странная Белка Вопрос-то помнит кто-нибудь? Спрашивали, можно ли ... 27.8.2013, 10:35 Khomenko_A_S Цитата(Странная Белка @ 27.8.2013, 10:35)... 27.8.2013, 10:46 Sargs Стоп. Вообще-то было про производственное помещени... 27.8.2013, 11:05 Август Цитата(Sargs @ 27.8.2013, 11:05) Мне зака... 27.8.2013, 11:40 Август всё как обычно чёткости нет!!
автор! ... 27.8.2013, 11:05 Sargs Если к моему частному случаю, то у меня там пробле... 27.8.2013, 11:21 KVD Староверов 1977года Д"Вспомогательные здания... 27.8.2013, 12:07 Sargs Вот план этажа.
А по поводу заказчиков. Хороший ... 27.8.2013, 12:15 Август Цитата(Sargs @ 27.8.2013, 13:15) Вот план... 27.8.2013, 13:14 Татьяна Удальцова ЦитатаСтароверов 1977года
...
Страроверов 1968год... 27.8.2013, 12:28 Татьяна Удальцова Цитатаесли эксплуатация узнает скоко это стоит она... 27.8.2013, 14:53 Skaramush Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.8.2013, 14... 28.8.2013, 15:20 KVD Уважаемая Татьяна, огромнейшее спасибо за содержат... 27.8.2013, 15:09 Sargs Присоединяюсь! Действительно, содержательно. 27.8.2013, 16:04 Gruz1709 Татьяна Удальцова, спасибо. Вот этой малости в гол... 28.8.2013, 11:37 klv777 Интересная тема.
Как же тогда воспринимать пункт 7... 8.9.2013, 15:59 Татьяна Удальцова Цитатадорого и глупо в данном случае.
Вот это и ес... 8.9.2013, 16:48 Usach Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.8.2013, 17... 8.9.2013, 20:06 Татьяна Удальцова Цитатану, тут Заказчик как зыркнет хлазами...как р... 9.9.2013, 6:03 Ратман Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.9.2013, 6:03... 11.9.2013, 10:14 Август и опять всё по полочкам! 9.9.2013, 7:40
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|