> Механическая вентиляция Санузла, Прошу совета
mezenga
сообщение 24.8.2013, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 46684



Здравстуйте.

Спроектировал офисное здание в разделе вентиляция, все здание работает нормально кроме двух санузлов. Схемы прилагаю и план прилагаю.
Описание объекта- два одикановых санузла один на 2м этаже, другой на 3м этаже, выше кровля. Запроектирована механическая вытяжка расходом 850 м3/час (по 425м3/час из каждого санузла). Вентилятор Systemair KV315M - рабочая точка 850м3/час на 250 Па. Вентилятор расположен под потолком третьего этажа в санузле. Компенсация притока выполнена отдельной системой перед входом в санузлы.
В ходе пусконаладки возникла проблема - осуществляется подача воздуха только на один этаж, в другом из диффузоров совсем не дует. При закрытии дросселя в воздуховоде появляется свист.

Монтаж был осуществлен не по проекту по следующим пунктам:
1. Для прохождения кровли использовалось существующее отверстие ф200мм, а мне сообщили что оно размером ф250. Следовательно уменьшилось сечение с 0,049 м2 на 0,031 м2. Скорость в воздуховоде увеличилась с 4,81 м/с на 7,52 м/с.
2. Участок после объединения воздуховодов 2и 3-го этажей смонтировали из воздуховода ф180 вместо проетного ф250. Следовательно уменьшилось сечение с 0,049 м2 на 0,025 м2. Скорость в воздуховоде увеличилась с 4,81 м/с на 9,28 м/с. Следует заметить что этот участок очень короткий всего 0,8 метра потом идет преход на шахту согласно пункту 1.
3. Оголовок шахты выполнен из зонта ф160мм вместо проектного ф250мм.

Прошу помочь мне найти оптимальное решение этой проболемы. Вижу несколько вариантов решения проблемы.
1. Делать второе отверстие в кровле и отдельный вентилятор на 2 и 3й этажи.
2. Увеличить диаметры воздуховодов для обеспечения скорости хотя бы 3 м/с, но шахту оставить ф200. Прошу уточнить возможен ли такой вариант.
3. Заменить только участок воздуховода согласно пункту 2. Так на данный момент просит сделать заказчик.

Заранее всем спасибо.

Сообщение отредактировал mezenga - 24.8.2013, 12:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.dwg ( 633,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных