> Вентиляция кабельного подвала, Правильность расчета.
StaG
сообщение 27.8.2013, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25069



Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Проектируем ЗУР 6 кВ, электрики дали тепловыделения в кабельном подвале 42х6хh3 тепловыделения 57 кВт. По расчету: (3,6*57*1000)/1,2*(35-25) получаю расход воздуха 17100 метров кубических в час. Соответственно диаметры воздуховодов 1000 мм. Пожалуйста скажите не ошибся ли я.