> Дополнительный циркуляционный насос в здание с системой централизованного отпления, куда врезать: в подачу или обратку?
зам АХЧ
сообщение 1.9.2013, 3:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179035



Господа спецы! Прошу высказать свое мнение по следующей проблеме - имеется 5 этажное здание Лечебного корпуса больницы, система отопления забита (не совсем) ржавчиной и пр. включениями - нужен капитальный ремонт системы, это понятно - но денег на ЭТО нет!. Промывка некоторых радиаторов - эффекта не дает! При этом имеются стояки (50%) на которых радиаторы стоят и на подаче и на обратке - естественно - на обратке радиаторы еле живые. Что делать? По проекту (нашел альбом) через контур отопления здания в час должно проходить 35 м куб воды теплоносителя. Фактически проходит 8 м.куб/час! Что можно хоть как-то улучшить? Купили насос с параметрами 50/50 , т.е 50 подача и 50 напор, куда его врезать - в подачу или обратку? Котельная выдает на подаче 5 "очков" на обратке (в тепловом узле все манометры) 3,5 кгс/см.кв. Вроде и перепад хороший между подачей и обраткой , но в здании холодно - т.к . проходит всего 8 кубов, а должно в 4 раза больше теплоносителя проходить в час через систему отопления здания! Подскажите куда врезать дополнительный циркуляционный насос : в подачу или обратку? Если в подачу - не порвет ли радиаторы отопления (чугун), поставлю конечно байпас, чтобы регулировать. А если в обратку - будет ли толк, от этого, будет ли в таком случае продавливать систему отопления здания? Помогите, а то скоро у нас зима наступит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- зам АХЧ   Дополнительный циркуляционный насос в здание с системой централизованного отпления   1.9.2013, 3:27
- - jota   Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 3:27) Фактичес...   1.9.2013, 9:34
- - tiptop   Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27) на обрат...   1.9.2013, 10:01
- - J. Antonio   Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27) Господа ...   1.9.2013, 10:16
- - зам АХЧ   Как определил, что 8 кубов/час - очень просто - ст...   1.9.2013, 14:08
|- - CNFHSQ   Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 14:08) Как опр...   1.9.2013, 15:54
|- - jota   Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 14:08) Байпас ...   1.9.2013, 18:16
- - зам АХЧ   И проснулся я в феврале месяце , да что толку, ден...   1.9.2013, 14:14
- - crashg   Здравствуйте, может я не в ту тему пишу, но помоги...   1.9.2013, 15:12
- - tiptop   Цитата(зам АХЧ @ 1.9.2013, 4:27) Купили н...   1.9.2013, 18:18
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 1.9.2013, 18:18) Лучше бы...   1.9.2013, 19:56
- - crashg   RE: Дополнительный циркуляционный насос в здание с системой централизованного отпления   1.9.2013, 18:22
- - испытатель   Если бы каждая ветка, стояк и ОП ржавели и зароста...   1.9.2013, 23:27
- - CNFHSQ   Такие же параметры были в нашей районной больнице....   2.9.2013, 15:00
- - зам АХЧ   Про районную больницу и ЭКМ А как ЭКМ работал? отк...   3.9.2013, 2:12
- - зам АХЧ   Про районную больницу и ЭКМ А как ЭКМ работал? отк...   3.9.2013, 2:12
- - CNFHSQ   Давление на выходе регулировалось вручную, а ЭКМ з...   3.9.2013, 5:44
- - CNFHSQ   ЦитатаХочу еще поставить реле времени, для того, ч...   3.9.2013, 5:44
- - зам АХЧ   В котельной насосы сетевые Д320/50, а реле поставл...   3.9.2013, 8:24
|- - CNFHSQ   Цитата(зам АХЧ @ 3.9.2013, 8:24) В котель...   3.9.2013, 10:21
|- - Khomenko_A_S   Цитата(зам АХЧ @ 3.9.2013, 8:24) В котель...   3.9.2013, 10:37
|- - CNFHSQ   Цитата(Khomenko_A_S @ 3.9.2013, 10:37) . ...   3.9.2013, 11:01
|- - tiptop   Цитата(Khomenko_A_S @ 3.9.2013, 11:37) Вс...   3.9.2013, 11:55
- - зам АХЧ   Сетевые насосы с параметрами 115 м.куб/час напор -...   4.9.2013, 7:24
- - CNFHSQ   Цитатасистема отопления забита (не совсем) ржавчин...   4.9.2013, 7:55
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 4.9.2013, 8:55) У Вас на...   4.9.2013, 10:47
- - зам АХЧ   Сетевой насос в котельной 115 м.куб час : напор 75...   4.9.2013, 8:24
- - зам АХЧ   Насос не 320/50 ,я специально уточнял у начальника...   4.9.2013, 9:25
- - CNFHSQ   Из полузабытой работы в Теплосети. Приходит жалобщ...   4.9.2013, 12:57
- - Khomenko_A_S   Если при сильно заниженой циркуляции перепад всего...   4.9.2013, 13:58
- - зам АХЧ   Поставлю на обратку, если поставить на подачу, то ...   5.9.2013, 2:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 19:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных