> Скважинный насос с ЧРП и проблемы пуска
Гость_wild_*
сообщение 2.9.2013, 8:52
Сообщение #1





Guest Forum






Имеем скважину с насосом ЭЦВ 6-16-75 (Pном=5,5кВт Iном=16А). По крайней мере этот тип насоса указал Заказчик. Для управления насосом поставили частотный преобразователь Powtran PI8100A 7R5G3 (Pном=7,5кВт, Iном=16А). Серия "G" преобразователей общепромышленная допускает перегрузку по току 170% (насосная серия "F" - 130%).
После длительных остановок имеем проблему с пуском - частотный преобразователь уходит в защиту по перегрузке. Если насос несколько раз запустить "напрямую" от сети, частотный преобразователь начинает пускать насос нормально. Постоит установка без работы длительное время опять появляется проблема пуска.
Насос находился за пределами нашей зоны ответственности по проекту и частотный регулятор мы поставили для стабилизации давления перед контейнерной установкой водоподготовки. Сам насос уже находился на объекте до момента начала работ.
Частотный преобразователь находится в шкафу и для данного типоразмера имеет максимальную мощность. У производителя есть упоминание о модификации "H" с допустимой перегрузкой по току 270% но только в каталоге, в живую в России их нет а в Китай с запросами соваться не хочется.

Как быть? Мне кажется проблема именно в насосе, например, песок накапливается и оседает вниз при длительных остановках. Возможно кто-то сталкивался с подобным?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- wild   Скважинный насос с ЧРП и проблемы пуска   2.9.2013, 8:52
- - Сергей Валерьевич   шальная мысль проскочила.. а если его перед пуском...   2.9.2013, 8:55
|- - Andrew_2610   Цитата(Сергей Валерьевич @ 2.9.2013, 9:55...   2.9.2013, 9:00
||- - Сергей Валерьевич   Цитата(Andrew_2610 @ 2.9.2013, 9:00) вот ...   2.9.2013, 9:14
|- - wild   Цитата(Сергей Валерьевич @ 2.9.2013, 8:55...   2.9.2013, 9:09
- - Andrew_2610   Цитата(wild @ 2.9.2013, 9:52) Имеем скваж...   2.9.2013, 10:24
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Andrew_2610 @ 2.9.2013, 10:24) у э...   2.9.2013, 12:43
- - BorisZV   Для скваженных насосов ПЧ "впритык" по т...   3.9.2013, 7:34
- - Andrey_V   Цитата(wild @ 2.9.2013, 9:52) Имеем скваж...   3.9.2013, 17:38
- - Sergey K.   Обратный клапан после насоса стоит? Крыльчатка под...   4.9.2013, 11:48
- - wild   Вроде эксплуатация разобралась, насос работает от ...   5.9.2013, 4:36
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(wild @ 5.9.2013, 4:36) вариант с р...   5.9.2013, 7:15
- - in-green   Вся информация здесь http://in-green.com.ua/ecv/ec...   9.5.2014, 15:33
- - Akirra   Я понимаю что совет глупый, но все же... Меняйте Э...   30.5.2014, 7:58
- - Andrew_2610   Цитата(Akirra @ 30.5.2014, 8:58) Я понима...   30.5.2014, 8:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных