crashg
сообщение 2.9.2013, 9:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993



Здравствуйте, помогите пожалуйста. Есть здание 4 этажа, сделали проект на отопление и рассчитали насос MAGNA 40-80. Но при приблизительным расчетам, по формулам с форума, напор у насоса получается больше в разы. Если можно скажите правильно ли подобран насос? Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  ______2.dwg ( 135,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64


helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал crashg - 2.9.2013, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- crashg   Подбор насоса отопления   2.9.2013, 9:36
- - А.В.   СП 41-104-2000 п. 5.17 - считайте.   2.9.2013, 10:58
- - crashg   Спасибо за ссылку, но я там честно говоря нашел то...   2.9.2013, 12:59
|- - А.В.   Цитата(crashg @ 2.9.2013, 13:59) Спасибо ...   2.9.2013, 13:04
|- - crashg   Цитата(А.В. @ 2.9.2013, 14:04) Детский са...   2.9.2013, 13:15
- - А.В.   сорри. К гидравлическим потерям контуров - которые...   2.9.2013, 13:19
- - crashg   Спасибо хоть за этот ответ. В этой теме я самоучка...   2.9.2013, 19:10
|- - HeatServ   Цитата(crashg @ 2.9.2013, 19:10) Спасибо ...   2.9.2013, 19:17
|- - Лыткин   Цитата(crashg @ 2.9.2013, 20:10) Спасибо ...   14.10.2013, 12:10
- - crashg   Нагрузка по мощности, как мне сказали 122 кВт. ...   2.9.2013, 19:57
- - HeatServ   Цитата(crashg @ 2.9.2013, 9:36) Здравству...   3.9.2013, 7:15
- - crashg   Ой, там вместо 40-80 стоит 32-80. Очепятка сорри ...   3.9.2013, 9:34
|- - HeatServ   Цитата(crashg @ 3.9.2013, 9:34) Ой, там в...   3.9.2013, 11:36
- - crashg   Поставить просто UPS?   3.9.2013, 11:49
|- - HeatServ   Цитата(crashg @ 3.9.2013, 11:49) Поставит...   3.9.2013, 12:34
- - crashg   Спасибо , я считал сумму всех труб, поэтому у мен...   3.9.2013, 13:42
- - Ram48rus   Ещё с учебника Сканави помню построения эпюры по с...   4.9.2013, 21:33
- - crashg   Спасибо я уже разобрался, моя ошибка была в том, ч...   6.9.2013, 10:01
- - dimitresku   как с помощью гидравлики объяснить то, что потери ...   9.9.2013, 20:09
- - crashg   Наверняка, так как, если считать(как я считал) по ...   10.9.2013, 17:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных