lifter_1987
сообщение 2.9.2013, 23:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Многоуважаемые господа автоматчики, обращаюсь к Вам за советом и жду Ваших комментариев по разработанной мною (простым электриком, не автоматчиком) схеме управления аварийным освещением производственного здания.
общий смысл:
1. управление освещением от фотореле с наступлением темноты (производство будет работать круглосуточно);
2. управление освещением ручное (централизованное и местное);
3. управление освещением во время пожара от реле пожарной сигнализации.

так вот чтоб реализовать данные хотелки заказчика решил управлять через магнитные контакторы, цепи катушек которых замыкаются либо импульсными реле (для каждого контактора свое реле), либо контактом фотореле (одно реле на все группы), при пожаре (чтоб освещение включилось независимо от кнопок и фотореле) от контакта ПС (также общего для всех групп)

схемку прикладываю, жду Ваших советов и комментариев. но главный вопрос - А РАБОТАТЬ ТО БУДЕТ?

Прикрепленный файл  01.pdf ( 69,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lifter_1987   Управление освещением   2.9.2013, 23:20
- - lifter_1987   сам нашел ошибки-контакт ПС присоединил к фазе, и ...   3.9.2013, 0:22
- - lifter_1987   сижу я смотрю на свое творение...и понимаю-если лю...   3.9.2013, 0:28
- - kdu   Вы бы для начала уточнили нюансы Вашего ТЗ: 1)упра...   3.9.2013, 8:13
- - lifter_1987   kdu отвечаю 1) у меня 5 групп освещения помещений,...   3.9.2013, 8:42
- - Nikaragua   На мой взгляд проще всего использовать что то врод...   3.9.2013, 9:07
- - magnat2011   Обычно аварийным освещением управлять не нужно. он...   3.9.2013, 10:21
- - Chabol   Да, интеллектуальные/логические реле действительно...   3.9.2013, 10:51
- - Cadknows   Посмотри схему щита там есть схемы управления. Схе...   3.9.2013, 11:23
|- - lifter_1987   Цитата(Cadknows @ 3.9.2013, 12:23) мне ка...   3.9.2013, 15:17
- - lifter_1987   Cadknows спасибо за схемку, но мне она к сожалению...   3.9.2013, 15:30
|- - kosmos440o_v2   Цитата(lifter_1987 @ 3.9.2013, 16:30) Cad...   4.10.2023, 16:06
- - belyakov   Ну если ПЛК не примут, то можно на каждую группу с...   3.9.2013, 21:34
- - kdu   "Ну вы блин даёте" (с) ... Какие-то инт...   4.9.2013, 5:47
|- - lifter_1987   Цитата(kdu @ 4.9.2013, 6:47) "Ну вы ...   4.9.2013, 10:24
|- - kdu   Цитата(lifter_1987 @ 4.9.2013, 14:24) а б...   4.9.2013, 11:09
- - lifter_1987   использовал интеллектуальное реле Zelio logic похо...   4.9.2013, 12:45
|- - Nikaragua   Цитата(lifter_1987 @ 4.9.2013, 13:45) исп...   5.9.2013, 10:20
|- - lifter_1987   Цитата(Nikaragua @ 5.9.2013, 11:20) Совсе...   5.9.2013, 13:54
|- - Nikaragua   Цитата(lifter_1987 @ 5.9.2013, 14:54) да,...   5.9.2013, 14:36
- - lifter_1987   Nikaragua спасибо, но передо мной не стоит задачи ...   5.9.2013, 18:19
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(lifter_1987 @ 5.9.2013, 18:19) спа...   5.9.2013, 19:02
- - Nikaragua   Коментарии, чисто мои соображения. Как я понял сущ...   6.9.2013, 10:50
- - ELEP   Приветствую всех! Столкнулся с проблемой подкл...   23.9.2023, 21:51
- - manjey73   у контакторов нет А3, А4, А5, А6 (замените как у...   23.9.2023, 22:56
- - manjey73   kosmos440o_v2 а при чем тут пожар и Аварийное осве...   5.10.2023, 8:45
- - alsz   Задам вопрос в этой теме, дабы не плодить одинаков...   11.10.2023, 19:45
- - manjey73   alsz такой вопрос, а Dali открытый протокол? напри...   12.10.2023, 8:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных