> Алгоритм работы станции второго подьема
venguraserg
сообщение 2.9.2013, 23:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 204202



Система водоснабжения построена следующим образом: из скважин вода подается в накопительные резервуары, далее насосами подается на производство под определенным давлением.
Предистория: насоса 2шт. изначально один работал от частотника, второй подкидывался пускателем (частотник Дельта). разбор воды очень динамически и очень сильно изменяется (водопотребляющее оборудование снабжено пневмо клапанами, которые мгновенно открываются и закрываются, частотник не успевает ловить перепады по давлению). Отсюда очень сильные гидроудары. Решили поставить еще один частотник в следящем режиме (по сути два паралельно) работа станции заметно улучшилась, но ожидаемого результата не получил. Есть идея поставить Контроллер и по выходному давлению регулировать частотники более гибко, но пока не могу придумать стоящего алгоритма, может кто подскажет как лучше сделать,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- venguraserg   Алгоритм работы станции второго подьема   2.9.2013, 23:28
- - Сергей Валерьевич   тут, скорее всего, надо плесать от стенки... надо ...   3.9.2013, 5:23
- - poludenny   А что значит Цитата(venguraserg @ 2.9.2013, ...   3.9.2013, 10:04
- - Andrew_2610   тут надо решать проблему не средствами ПЧ (у меня ...   3.9.2013, 11:10
- - venguraserg   Цитата(poludenny @ 3.9.2013, 10:04) А что...   3.9.2013, 11:15
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(venguraserg @ 3.9.2013, 11:15) раз...   3.9.2013, 11:33
|- - SVKan   Цитата(venguraserg @ 3.9.2013, 14:15) Обо...   3.9.2013, 15:14
- - phisik   Без схемы разводки трудно что-то говорить, но в пр...   3.9.2013, 12:52
- - venguraserg   ПИД регулятор гонял и туда и обратно, для определ...   3.9.2013, 17:28
- - Ka3ax   Цитатачастотник не успевает ловить перепады по дав...   3.9.2013, 19:38
- - zadvor   Цитата(Ka3ax @ 3.9.2013, 20:38) или не ве...   3.9.2013, 19:59
- - Andrey_V   Подытожу все высказывания: 1. Датчик давления став...   4.9.2013, 14:08
- - and   Разгонять/останавливать насос вслед за срабатывани...   4.9.2013, 14:26
- - poludenny   Та и одного мембранного бака хватит возле клапанов...   4.9.2013, 19:40
- - and   С двумя баками получается гидротехнический аналог ...   4.9.2013, 19:50
- - Ludvig   А почему бы не поставить сбросной клапан обратно н...   4.9.2013, 20:47
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Ludvig @ 4.9.2013, 20:47) А почему...   5.9.2013, 9:55
|- - Ludvig   Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.9.2013, 10:5...   5.9.2013, 11:33
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Ludvig @ 5.9.2013, 11:33) Сергей В...   5.9.2013, 11:54
- - Usach   Цитата(venguraserg @ 3.9.2013, 20:28) ПИД...   5.9.2013, 11:18
- - Usach   сбросные клапана прекрасно срывает гидроударом...ж...   5.9.2013, 11:48
- - KYV86   В данной ситуации соглашусь с Usach ем. Вода не сж...   5.9.2013, 12:02
|- - SVKan   Цитата(KYV86 @ 5.9.2013, 15:02) В данной ...   5.9.2013, 14:34
- - gansales   Цитата(venguraserg @ 3.9.2013, 12:15) Обо...   5.9.2013, 13:50
- - Usach   лично я на тех самых кёрчерах - наблюдал, что тако...   5.9.2013, 19:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 9:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных