> Мощность котла, Сомнения
lotus5
сообщение 3.9.2013, 7:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Здравствуйте!
Устанавливаем котел в частном доме.
Отапливаемая мощность 83м2.
Теплопотери не стали рассчитывать, взяли "как все" (ну или как рассчитывают в магазинах)).
Купили котел 12кВт.
Пришел газовик, говорит, что надо брать на 16кВт.
Якобы котел на 12кВт будет работать нагружено, что вызовет перерасход газа.
Что думаете по этому поводу?



Сообщение отредактировал lotus5 - 3.9.2013, 7:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lotus5   Мощность котла   3.9.2013, 7:23
- - antvin   Вы такие прикольные!) Скажите сначала: 1. Где...   3.9.2013, 7:32
- - lotus5   Вопрос в том, что действительно ли будет экономия ...   3.9.2013, 7:37
|- - antvin   Цитата(lotus5 @ 3.9.2013, 8:37) Вопрос в ...   3.9.2013, 9:27
|- - CNFHSQ   Цитата(antvin @ 3.9.2013, 9:27) У недогру...   3.9.2013, 9:58
- - CNFHSQ   Я бы взял 16. Пусть будет запас. КПД действительно...   3.9.2013, 8:04
- - Khomenko_A_S   Если котел конденсационный- можно и больше, КПД ма...   3.9.2013, 9:45
|- - antvin   Цитата(Khomenko_A_S @ 3.9.2013, 10:45) Ес...   3.9.2013, 9:48
|- - lotus5   Цитата(antvin @ 3.9.2013, 10:48) Еще важн...   3.9.2013, 11:44
- - Khomenko_A_S   Котел должен соответствовать системе. Также многое...   3.9.2013, 10:24
- - CNFHSQ   Мы не знаем , как и автор, теплопотери домом. Газ...   3.9.2013, 10:41
- - lotus5   Место расположения Ближний Урал.   3.9.2013, 11:38
|- - antvin   Цитата(lotus5 @ 3.9.2013, 12:38) Место ра...   3.9.2013, 20:41
|- - lotus5   Цитата(antvin @ 3.9.2013, 21:41) Да что в...   4.9.2013, 6:21
- - Дмитрий Селезнев   12 кВт Конденсационник? С модульной горелкой? Реал...   3.9.2013, 11:50
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Дмитрий Селезнев @ 3.9.2013, 11:50...   3.9.2013, 11:54
- - lotus5   Котел не конденсационный. Наш, а вернее Российский...   3.9.2013, 13:05
|- - CNFHSQ   Цитата(lotus5 @ 3.9.2013, 13:05) Котел не...   3.9.2013, 13:43
|- - Khomenko_A_S   Цитата(CNFHSQ @ 3.9.2013, 13:43) Почему з...   3.9.2013, 14:03
- - CNFHSQ   Это не он сказал   3.9.2013, 20:53
|- - antvin   Цитата(CNFHSQ @ 3.9.2013, 21:53) Это не о...   4.9.2013, 0:47
- - lotus5   И еще был вопрос. Может кто знает? Есть ли у нас г...   6.9.2013, 10:36
- - Khomenko_A_S   Поставьте бойлер косвеного нагрева-лучше, и на 1 г...   6.9.2013, 11:04
- - lotus5   И зечем это надо, когда можно сразу нагреть воду в...   6.9.2013, 12:18
- - Khomenko_A_S   Емкостный водонагреватель - удобней (мне). Зубы по...   6.9.2013, 12:25
- - lotus5   Тогда уж лучше электрический водонагреватель стави...   6.9.2013, 12:26
- - Khomenko_A_S   На гузу экономнее, вроде как. И мощность повыше.   6.9.2013, 12:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных