> Максимальная длина и перепад труб кондиционера?
VasiliAK
сообщение 5.9.2013, 14:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день, планируется установить кондиционеры на здание, кровлю трогать нельзя, стены сэндвич поэтому внешние блоки вешать тяжело и обслуживать тоже и возможно придется ставить на землю. Расстояние по горизонтали до 60 м, Потянет ли канальный кондиционер 60 м по горизонтали и 9 м по вертикали? Или нужно озадачивать строителей чтобы делали площадку на высоте на чем будут стоять кондиционеры и с чего их обслуживать.
Кондиционеры будут китайскими завода Gree или Midea.
Чиллер фэнкойл ставить дорого как в монтаже так и в обслуживании. Думаю вариант с канальными будет дешевле. Но вот опасаюсь что не каждый кондиционер выдержит такую нагрузку.
Вопрос допустима ли такая длинна трассы и перепад высоты? Или только по горизонтали можно будет. И не подскажите серию которая справится с такой нагрузкой? Или какая допустимая нагрузка по длине трассы на кондиционеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   Максимальная длина и перепад труб кондиционера?   5.9.2013, 14:40
- - olg2004   в любой инструкции есть максимальная длина и высот...   5.9.2013, 14:57
|- - VasiliAK   Цитата(olg2004 @ 5.9.2013, 15:57) в любой...   5.9.2013, 15:22
|- - olg2004   Цитата(VasiliAK @ 5.9.2013, 16:22) К кита...   5.9.2013, 16:04
|- - VasiliAK   Цитата(olg2004 @ 5.9.2013, 17:04) напрасл...   5.9.2013, 16:09
|- - olg2004   Цитата(VasiliAK @ 5.9.2013, 17:09) Не сов...   5.9.2013, 16:18
|- - VasiliAK   Цитата(olg2004 @ 5.9.2013, 17:18) врятли,...   5.9.2013, 17:06
|- - olg2004   Цитата(VasiliAK @ 5.9.2013, 18:06) Все по...   5.9.2013, 17:09
- - VasiliAK   Этим она мне и нравится ее ремонтно пригодность. И...   5.9.2013, 17:12
- - vovganmgk   рабоатть будет при правильном монтаже, вопрос в то...   5.9.2013, 18:32
- - VasiliAK   Думаю расположить без перепада по высоте, тогда и ...   5.9.2013, 18:56
|- - vovganmgk   Цитата(VasiliAK @ 5.9.2013, 22:56) Думаю ...   9.9.2013, 19:23
- - azamet   Если проблема в длине трасс, то нужно заложить мул...   5.9.2013, 21:07
|- - VasiliAK   Цитата(azamet @ 5.9.2013, 21:07) Если про...   6.9.2013, 4:12
- - daddym   Ну на практике, если перепада высот нет, достаточн...   6.9.2013, 3:26
- - azamet   Я не понял 200 чего кВт или фанкойлов. Если это ко...   6.9.2013, 9:38
|- - VasiliAK   Цитата(azamet @ 6.9.2013, 9:38) энергопот...   6.9.2013, 17:09
- - Ludvig   200 кВт холода? Не проблема. На крышу градирню, пу...   6.9.2013, 9:51
- - olg2004   длиная трасса также чревата перегревом компрессора...   6.9.2013, 10:15
- - Ludvig   Я так понял конденсатор собрались выносить на крыш...   6.9.2013, 13:35
- - VasiliAK   Ставить я планировал на стену, т.к. Кровля можно с...   6.9.2013, 14:00
- - olg2004   Дык если магаз то пихайте маквеи канальники у них ...   6.9.2013, 14:11
- - VasiliAK   По мне так для охлаждения если лето не жаркое впол...   6.9.2013, 16:56
- - azamet   Жалко что кровля необслуживаемая, а то руфтопы иде...   7.9.2013, 3:38
- - VasiliAK   3600 каждый этаж. Холод выносной. 2 этажа. Руф топ...   7.9.2013, 4:42
- - azamet   Интересно как посчитали 200 квт на здание в 6 000 ...   7.9.2013, 8:12
|- - VasiliAK   Цитата(azamet @ 7.9.2013, 8:12) Интересно...   7.9.2013, 13:11
- - azamet   Все таки вариант с чиллером был бы предпочтительне...   7.9.2013, 8:36
|- - VasiliAK   Цитата(azamet @ 7.9.2013, 9:36) Все таки ...   7.9.2013, 10:51
|- - 327   Цитата(VasiliAK @ 7.9.2013, 11:51) Насчет...   25.9.2013, 21:52
- - azamet   Касаемо чиллера, меди там не будет! Стальные т...   8.9.2013, 9:25
- - VasiliAK   Холодильники не наши, рядом торговой центр с фэнко...   8.9.2013, 13:18
- - azamet   Врв которые на тепло работают зимой сейчас хватает...   8.9.2013, 14:36
- - VasiliAK   Я предлагал много решений и по выносному холоду об...   8.9.2013, 17:28
- - vovganmgk   седня подписал договор на здание сродни вашему, 3...   9.9.2013, 19:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных