Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Смесительный узел для приточной вентиляции вода+электро, Смесительный узел для приточной вентиляции вода+электро
romapres
сообщение 5.9.2013, 16:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2013
Пользователь №: 204430



Добрый день.

Дома собрана приточная вентиляция с подогревом от электричества на контролере PULSER.

В ходе эксплуатации за 2012 было сожжено около 6 000 кВт. Это многовато, особенно, учитывая, что наше правительство запланировало резкий рост цен на электричество.

Я решил перейти на водяной калорифер, который будет работать совместно с электрическим.
Схема управления калориферами и щиток обсуждается в следующей теме
Щит управления приточной вентиляцией воды+электро

Просьба покритиковать смесительный узел.

В подъезде стоит такой распределительный узел.
В каждую квартиру введена метолопластиковая труба 20. На всякий случай я сделал себе еще один резервный ввод трубами REHAU, пока они не подключены (на фото красные и синие).
Прикрепленный файл  _____________________.jpg ( 164,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40



В квартире установлен коллектор с индивидуальной разводкой на каждую батарею.
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 150,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24



Схему смесительного узла решил делать с трехходовым краном.
Прикрепленный файл  3________1.jpg ( 90,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40


Прикрепленный файл  3________2.jpg ( 88,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


Прикрепленный файл  3________3.jpg ( 104,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19




Так выглядит подключение калорифера. Сверху стоят краны маевского для стравливания воздуха. Там же будет прикреплен и датчик температуры обратной воды (пока он болтается сверху).
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 120,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46


Так выглядит смесительный узел. Трехходовой кран установлен так, что выход С (на котором всегда есть подача) обращен в сторону калорифера. На перемычке будет стоять обратный клапан.
Насос решил установить самый слабый из линейки GRUNDFOS. Так как рабочее давление в системе отопления 7-8 атм, то я решил что он нужен только для циркуляции по малому кругу. Ориентировался на поток воды через калорифер около 350 л/час. Максимальный поток воздуха - 200 м3/час
Прикрепленный файл  __________________1.jpg ( 187,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51


Прикрепленный файл  __________________2.jpg ( 160,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- romapres   Смесительный узел для приточной вентиляции вода+электро   5.9.2013, 16:06
- - olg2004   ну во первых при расчетных 0,3 куба в час накой ва...   5.9.2013, 16:15
|- - romapres   Цитата(olg2004 @ 5.9.2013, 17:15) ну во п...   5.9.2013, 16:25
|- - olg2004   Цитата(romapres @ 5.9.2013, 17:25) Спасиб...   5.9.2013, 16:57
- - vovganmgk   поставить установку с срекуперацией тепла и в ус ...   5.9.2013, 18:28
|- - zenat   Цитата(vovganmgk @ 5.9.2013, 18:28) поста...   5.9.2013, 19:03
|- - romapres   Цитата(zenat @ 5.9.2013, 20:03) Скорее вс...   5.9.2013, 19:36
- - v-david   технических проблем в таком подключении не вижу. Р...   5.9.2013, 22:14
|- - romapres   Цитата(v-david @ 5.9.2013, 23:14) те...   6.9.2013, 9:29
- - v-david   посмотрел схему. Юмор заценил...Понимаете, в отлич...   6.9.2013, 9:35
- - olg2004   ну если перепад 1,5 то заработает хотя откуда так...   6.9.2013, 9:49
|- - romapres   Цитата(olg2004 @ 6.9.2013, 10:49) ну если...   6.9.2013, 10:15
|- - olg2004   Цитата(romapres @ 6.9.2013, 11:15) я ошиб...   6.9.2013, 10:18
- - v-david   2 olg2004: при перепаде 1,5 бара тот узел, который...   6.9.2013, 12:54
|- - olg2004   Цитата(v-david @ 6.9.2013, 13:54) 2 ...   6.9.2013, 13:11
|- - romapres   Цитата(v-david @ 6.9.2013, 13:54) 2 ...   6.9.2013, 13:13
- - v-david   Цитата(olg2004 @ 6.9.2013, 14:11) для так...   6.9.2013, 15:18
|- - olg2004   v-david а 3-х ходовый в каком положении "зак...   6.9.2013, 16:07
|- - v-david   2 olg2004 (only). Уважаемый коллега! прежде че...   6.9.2013, 18:06
- - Usach   нича не понял... Уважаемый топикстартер...узел о...   6.9.2013, 16:44
|- - romapres   Цитата(Usach @ 6.9.2013, 17:44) нича не п...   6.9.2013, 20:08
|- - Бойко   Цитата(romapres @ 6.9.2013, 21:08) .........   6.9.2013, 20:50
||- - romapres   Цитата(Бойко @ 6.9.2013, 21:50) А на како...   6.9.2013, 21:06
|- - tiptop   Цитата(romapres @ 6.9.2013, 21:08) Ограни...   6.9.2013, 22:28
|- - romapres   Еще раз изучал различные схемы смесительных узлов....   9.9.2013, 9:58
- - Usach   что ещё важно, но это элементарщина - может и без ...   6.9.2013, 16:54
- - tiptop   Цитата(romapres @ 5.9.2013, 20:58) Так ог...   6.9.2013, 19:11
- - Usach   Цитата(romapres @ 6.9.2013, 23:08) По пов...   6.9.2013, 20:22
- - Usach   Цитата(romapres @ 6.9.2013, 23:08) Это вс...   6.9.2013, 20:28
|- - romapres   Цитата(Usach @ 6.9.2013, 21:28) Чего хоро...   6.9.2013, 21:12
- - Бойко   Не сочтите ретроградом, но... Любая, абсолютно люб...   6.9.2013, 21:56
|- - romapres   Цитата(Бойко @ 6.9.2013, 22:56) Не сочтит...   6.9.2013, 22:07
|- - Бойко   Цитата(romapres @ 6.9.2013, 23:07) Соглас...   6.9.2013, 22:17
- - v-david   ух ты! такого еще не было! Сколь необходим...   9.9.2013, 10:19
|- - romapres   Цитата(v-david @ 9.9.2013, 11:19) ух...   9.9.2013, 10:28
- - jota   Что за перемычка перед 3х-ходовым. Схемы такой не ...   9.9.2013, 10:32
|- - romapres   Цитата(jota @ 9.9.2013, 11:32) Что за пер...   9.9.2013, 10:39
- - Iroha   одну перемычку в центре оставьте, остальные удалит...   9.9.2013, 11:22
|- - romapres   Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 12:22) одну пере...   9.9.2013, 12:07
- - Бориска   Самый универсальный вариант узла ... Пожалуй бо...   9.9.2013, 12:21
- - v-david   поинтересуюсь, раз уж пошла такая пьянка, а зачем ...   9.9.2013, 15:04
- - Usach   Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 15:21) Самый у...   9.9.2013, 16:05
|- - Бориска   Цитата(Usach @ 9.9.2013, 17:05) если уж р...   9.9.2013, 17:56
|- - Iroha   Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 20:56) Пост #1...   9.9.2013, 18:21
|- - Бориска   Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 19:21) А что там...   9.9.2013, 21:25
- - Usach   Цитата(v-david @ 9.9.2013, 18:04) по...   9.9.2013, 16:12
- - Iroha   Обратный клапан в перемычке треходового крана ст...   9.9.2013, 16:27
- - v-david   Цитата(Usach @ 9.9.2013, 17:12) .. просто...   9.9.2013, 16:39
- - Iroha   Почему ?   9.9.2013, 21:30
|- - Бориска   Цитата(Iroha @ 9.9.2013, 22:30) Почему ? ...   10.9.2013, 7:03
|- - Iroha   Цитата(Бориска @ 10.9.2013, 10:03) Перег...   10.9.2013, 7:24
|- - Iroha   Сразу то не заметил, что коробка расплавилась. На...   10.9.2013, 8:22
|- - Бориска   Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 9:22) Сразу то ...   10.9.2013, 19:45
|- - Iroha   Цитата(Бориска @ 10.9.2013, 22:45) Это ты...   10.9.2013, 19:50
|- - Бориска   Цитата(Iroha @ 10.9.2013, 20:50) С чего б...   10.9.2013, 19:54
- - Usach   а я обо што? Цитата(Usach @ 9.9.2013, 19...   10.9.2013, 7:14
- - Usach   Цитата(Бориска @ 9.9.2013, 20:56) Ну как ...   10.9.2013, 7:35
- - romapres   Собрал и подключил смесительный узел. Расстроил...   20.9.2013, 11:55
|- - tiptop   Цитата(romapres @ 20.9.2013, 12:55) Собра...   20.9.2013, 12:36
|- - Бориска   Цитата(romapres @ 20.9.2013, 12:55) Собра...   23.9.2013, 5:46
|- - romapres   Цитата(Бориска @ 23.9.2013, 6:46) Советов...   23.9.2013, 10:45
- - romapres   Там нет вариантов - он жестко закреплен на корпусе...   20.9.2013, 12:39
- - Iroha   Проще надо делать.   23.9.2013, 10:47
|- - romapres   Цитата(Iroha @ 23.9.2013, 11:47) Проще на...   23.9.2013, 10:55
- - Iroha   У проектировщиком слишком много фантазий по растяг...   23.9.2013, 11:12
|- - romapres   Цитата(Iroha @ 23.9.2013, 12:12) У проект...   23.9.2013, 11:21
|- - tiptop   Цитата(Iroha @ 23.9.2013, 12:12) Байпас н...   23.9.2013, 12:26
- - Iroha   На каком этаже В ы живете и есть ли ниже жильцы ?   23.9.2013, 11:26
|- - romapres   Цитата(Iroha @ 23.9.2013, 12:26) На каком...   23.9.2013, 11:28
- - Iroha   Опасная конструкция , я бы не стал такое делать. р...   23.9.2013, 11:35
- - v-david   Цитата(Iroha @ 23.9.2013, 12:12) У проект...   23.9.2013, 12:04
- - Iroha   имхо конечно, но к чему все это если нечем измерят...   23.9.2013, 12:27
- - v-david   Да, Вы неправы, потому, что проблема перегрева обр...   23.9.2013, 13:51
|- - Бойко   Цитата(v-david @ 23.9.2013, 14:51) Д...   23.9.2013, 17:48
|- - romapres   Цитата(Бойко @ 23.9.2013, 18:48) Автору т...   24.9.2013, 10:46
- - Iroha   Лично не против усложнений и усовершенствований, в...   23.9.2013, 14:12
|- - romapres   Цитата(Iroha @ 23.9.2013, 15:12) Лично не...   23.9.2013, 14:40
- - Iroha   Надо, чтобы перепад давления на калорифере был не...   23.9.2013, 14:54
- - v-david   Цитата(Iroha @ 23.9.2013, 15:12) .. вроде...   23.9.2013, 15:03
- - Iroha   Я разбирался с этим растягиванием. разобрался. а с...   23.9.2013, 16:18
- - ssn   по поводу этой линии дополнительной для смешения. ...   23.9.2013, 16:31
|- - romapres   Цитата(ssn @ 23.9.2013, 17:31) по поводу ...   23.9.2013, 16:39
|- - Iroha   Цитата(romapres @ 23.9.2013, 19:39) Да ре...   23.9.2013, 16:43
|- - Iroha   Цитата(romapres @ 23.9.2013, 19:39) Если ...   23.9.2013, 19:50
- - Iroha   Опять же вопрос выполнения узлом функций и(ц) тп. ...   23.9.2013, 16:35
- - v-david   2 tiptop, несомненно, это большая разница и если и...   23.9.2013, 16:38
- - v-david   Цитата(ssn @ 23.9.2013, 17:31) ...допусти...   23.9.2013, 16:50
- - v-david   Цитата(Бойко @ 23.9.2013, 18:48) ... Иии?...   23.9.2013, 20:34
- - romapres   Закончил монтаж смесительного узла и обвязку калор...   27.9.2013, 13:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных