> Схема АВР с ВА55-43
StaZZzz
сообщение 10.9.2013, 11:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176907



Уважаемые товарищи.
Произошла следующая ситуация. У заказчика не работает АВР (два ввода, секционник, щит АВР). Он хочет, естественно, чтобы всё заработало.
Условия очень печальные: всё в данный момент включено и находится под напряжением, схем электрических принципиальных нет (щит АВР, выносные кнопки и лампочки вынесены на панелях щитовой, два пучка проводов с концевиков каждого автомата завязаны как на кнопки, так и идут в щит), можно добиться отключения вводов для теста, прозвона проводов и диагностики всего на пару часов и с большим трудом. Схема собрана на старом советском оборудовании, и как я понял стандартна.
Коллеги, может у кого завалялись старые типовые схемы АВР с выключаталем ВА55-43. В состав щита входят 3 контактора, 4 реле времени, 3 реле, переключатель Р-А.

P.S. Прошу прощения за скудность речи, никогда не сталкивался с такими ситуациями. Сценарий неработоспосоности такой: два ввода включены и всё работает в штатном режиме; отрубается первый ввод - включается секционник автоматически; когда появляется первый ввод, то обратно автоматы не переключаются, в следствии чего при отрубании второго ввода тухнет всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- StaZZzz   Схема АВР с ВА55-43   10.9.2013, 11:40
- - polyakov.mo   И чем же Вас не устраивает такое? ПУЭ 3.3.32. Ус...   10.9.2013, 11:53
- - StaZZzz   Именно. Заказчик хочет, чтобы обеспечивалось включ...   10.9.2013, 12:36
- - GraevSergey   согласно пуэ-6 п3.3.32 "Устройство АВР при от...   10.9.2013, 12:52
- - comcan   Варианта с перечисленным вами оборудованием не вст...   10.9.2013, 21:41
- - Rus75   Что-то я ничего не понял из вашего описания. Вы пи...   13.9.2013, 7:30
- - StaZZzz   Всем спасибо за советы. Нарисовал схему благодаря ...   13.9.2013, 8:23
- - Usach   не-а...ничего "советовать" не буду....эт...   15.9.2013, 6:58
- - and   Тут силовая цепь не на контакторах, а на автоматах...   15.9.2013, 9:03
- - Rus75   Ну на токах более 630А уже ставят мотор-автоматы, ...   16.9.2013, 13:42
- - StaZZzz   Нет схем никаких   16.9.2013, 14:14
- - Rus75   Цитата(StaZZzz @ 16.9.2013, 15:14) Нет сх...   16.9.2013, 14:38
|- - StaZZzz   Цитата(Rus75 @ 16.9.2013, 15:38) А как же...   16.9.2013, 15:59
- - Rus75   Сейчас глянул схему управления электромагнитным пр...   16.9.2013, 15:18
- - StaZZzz   Цитата(Rus75 @ 16.9.2013, 16:18) Сейчас г...   16.9.2013, 15:32
- - Rus75   Цитата(StaZZzz @ 16.9.2013, 16:32) Произв...   16.9.2013, 15:40
- - StaZZzz   Цитата(Rus75 @ 16.9.2013, 16:40) Только в...   16.9.2013, 15:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных