Гость_инженер не по теме_*
сообщение 7.11.2006, 0:11
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые спецы!
Прошу помощи и профессионального совета!

Страдаю от конденсата в своем гараже.

Исходные условия:
1. Гараж - кирпичный бокс в кооперативе. Внутренний объем - примерно 58 кубов. Плиты перекрытия - П-образки. Наружные стены - в полтора кирпича, перегородки между боксами - полкирпича. Пол - деревянный.
2. В прошлом году в феврале сделал утепление - п/э пленка по потолку и стенам, пенополиуретан плотностью 20 кг/м.куб. толщиной 20 мм, все это закрыл ДВП 3 мм. Топил до мая (расход э/энергии с терморегулятором - прим. 7 кВт/сут.) - вопросов не было.
3. Ворота - стальные, утепленные пенополиуретаном плотностью 25 кг/м.куб. толщиной 40 мм. По стыкам проложен уплотнитель.
4. Вентиляция - два отверстия диам. 110 мм на противоположных стенах (естественная, без принудительной).
5. Отопление - тепловентилятор 1...2 кВт.
6. Гараж используется под мастерскую, машину не храню.

В сентябре, октябре в гараж не заглядывал (отопление ессно не включал), как пришел - обалдел: Все ворота мокрющие, потолок в конденсате, все ржавеет.

Сейчас решил прогреть гараж. Третьи сутки ПОСТОЯННО на 1 кВт работает тепловентилятор. Сушу ворота. Мокрые ворота подсыхают - это объективно. На потолке конденсат переместился с нижней поверхности утеплителя на верхнюю. Иногда капает из под стыков. Но все меньше и меньше. Температура в гараже - примерно градусов 20 тепла.

За бортом - минус 7, влажность - 99%, давление 741 мм.рт.ст. Вообще - влажность на улице 70% - для нас сухо, обычно - 85-90% (Карелия).

Два дня смотрел этот форум (68 стр.). На подъеме придумал форсировать вентиляцию путем установки центробежного вентилятора. Поставил принудительную вытяжку (вентиятор от "совковой" кухонной вытяжки). Проработала полчаса, температура в гараже понизилась - пошла капель с потолка. Полная засада bang.gif .
Ко всем бедам сгорел отсыревший в этом же гараже электродвигатель старенькой вытяжки. Вентиляция опять стала естественной sad.gif

Вопросы:
1. Как охладить гараж до уличной температуры, чтобы конденсата не образовывалось?
2. Можно-ли зимой запустить отопление и прогреть гараж на время (скажем, месяц), а потом опять не топить?
3. Обязательно-ли устраивать принудительную вентиляцию?
4. Обязательно-ли доутеплить ворота и потолок, чтобы конденсат на них не образовывался?
5. Что будет, если вообще не топить, а вентиляцию заткнуть?

- Отдаю себе отчет, что залез на форум профессионалов со своей мелкособственнической проблемой.
- Коме того, шкурой чую, что утеплил гараж год назад с грубыми ошибками.
Пожалуйста, не надо лишний раз наступать на больную мозоль... bang.gif , самому тошно...
- С великой благодарностью выслушаю Ваши советы, что и как сделать, чтобы с потолка не капало, и замок в воротах не замерзал от ведра конденсата в механизме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- инженер не по теме   Конденсат в гараже   7.11.2006, 0:11
- - olg2004   погреб есть?   7.11.2006, 1:28
- - ученый   Доброго... Рекомендую снять ворота.   7.11.2006, 3:03
- - инженер не по теме   погреба нет. Пол ровный, из бруса 100х100 по попер...   7.11.2006, 7:04
- - ibogush   С земли влагу и сосет. И тут вариантов два: или бо...   7.11.2006, 8:13
- - Губкин Андрей 2005   Вопрос очень интересный. У самого такой гараж, н...   7.11.2006, 16:58
- - Красс   ЦитатаВопросы: 1. Как охладить гараж до уличной т...   7.11.2006, 17:42
- - vko   а в моем гараже конденсат появляется летом включа...   7.11.2006, 18:42
- - Красс   А где гараж то, в каком регионе   7.11.2006, 18:58
- - vko   Сочи. И автору рекомендую пользоваться осушителем.   7.11.2006, 19:34
- - Губкин Андрей 2005   в наших северных регионах в зимний период, нагрева...   8.11.2006, 8:39
- - Denido   Для инженер не по теме Иногда просто удивляешься, ...   8.11.2006, 9:38
- - Skaramush   Цитата(Denido @ Nov 8 2006, 09:38 )Для инжене...   8.11.2006, 13:35
- - Guest   Цитата(Skaramush @ Nov 8 2006, 13:35 )Весь ут...   8.11.2006, 17:21
- - инженер не по теме   Уважаемые! Очень приятно получать добрые совет...   9.11.2006, 22:21
- - Skaramush   Не торопитесь обдирать пленку. Вообще, конструкции...   9.11.2006, 22:48
- - инженер не по теме   Если можно, чуть поподробнее. 1. Чем регулирова...   10.11.2006, 22:16
- - Skaramush   Ну у нас на подвале у частника набрано так: на при...   10.11.2006, 23:03
- - 1234   Решить поблему ни чего не стоит Зачем   11.11.2006, 1:09
- - миха1988   Нужно утеплить крышу. под потолко сделать небольшу...   5.12.2008, 16:33
- - ArFey   Честно говоря, башка уже в пятницу вечером варит с...   5.12.2008, 17:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 17:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных