> Дублирование Modbus, MODBUS c 2-мя мастерами сети
Komandante_Eugen...
сообщение 13.9.2013, 21:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 195071



Народ, есть проблема, и очень серьезная. Требуется создать систему диспетчеризации на базе MODBUS RTU, но для надежности работы нужно 2 мастера сети, причем каждый что бы опрашивал по своему каналу. Сначала опрашивает один мастер, потом он молчит и опрашивает другой. Но проблема в том, что в конечных устройствах порт связи один и поэтому требуется как то увязать системы. Решение изложено на прилагаемом рисунке. Вопрос только в повторителе-разветвителе RS 485 .... сначала планировалось поставить RS004 фирмы "В1 электроникс"... но техподдержка "обрадовала", сказала что это оборудование предназначено для передачи сигнала с видеокамер по RS-485 и на совместимость с протоколом modbus rtu не тестировалась, и возможно, не будет работать корректно.
В связи с этим вопросы
1) Корректна ли такая архитектура сети, и если нет то предложите корректный вариант.
2) Если кто то сталкивался с работой RS004 фирмы "В1 электроникс", поддерживает ли девайс работу в сетях modbus rtu, и будет ли работать по этой схеме?
3) посоветуйте конкретный повторитель-разветвитель RS-485, который будет корректно работать по данной схеме.
PS пока только проектируемПрикрепленный файл  shema_12.JPG ( 41,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
.

Сообщение отредактировал Komandante_Eugeny - 13.9.2013, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Komandante_Eugeny   Дублирование Modbus   13.9.2013, 21:27
- - Chabol   Поставьте преобразователь Modbus RTU в Modbus TCP ...   13.9.2013, 21:39
- - Komandante_Eugeny   Согласно стандарта Modbus RTU не допускаются никак...   14.9.2013, 8:21
- - serge197a   Понятно, что мастер должен быть один, НО... Есть т...   14.9.2013, 8:45
- - san   Если Мастер-устройство дастоточно свободно в прогр...   14.9.2013, 9:03
- - Komandante_Eugeny   Вообще то логика работы системы такая. Сначала оди...   14.9.2013, 13:37
- - Chabol   Как Вы собрались синхронизировать Мастеры, чтоб од...   14.9.2013, 22:40
- - SIM   Цитата(serge197a @ 14.9.2013, 9:45) Понят...   15.9.2013, 1:20
- - Komandante_Eugeny   2 мастера сети будут связаны между собой. Это SMH2...   15.9.2013, 16:52
|- - poludenny   Цитата(Komandante_Eugeny @ 15.9.2013, 16...   16.9.2013, 11:38
- - BROMBA   Ну, просто и примитивно можно сделать и так: - каб...   15.9.2013, 17:20
|- - Andrew_2610   Цитата(BROMBA @ 15.9.2013, 18:20) Ну, про...   16.9.2013, 9:14
- - Andrew_2610   зачем вообще использовать Modbus RTU? Причем испол...   16.9.2013, 12:02
- - Rus75   Ну резервирование уже давным давно применяется на ...   16.9.2013, 12:30
- - Komandante_Eugeny   Цитата(Rus75 @ 16.9.2013, 13:30) Ну резер...   16.9.2013, 21:02
|- - Rus75   Цитата(Komandante_Eugeny @ 16.9.2013, 22...   17.9.2013, 9:47
- - Rus75   правда у вас еще и ПЧ на RS 485 висит. Такого не д...   17.9.2013, 10:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 5:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных