Евгений
сообщение 17.9.2013, 0:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.6.2007
Из: г.Новочеркасск
Пользователь №: 9436



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с выбором пылевого вентилятора высокого давления. Почитал на форуме темы обсуждений по выбору вентиляторов, техническую литературу посмотрел характеристики вентиляторов и в итоге в голове каша. Может кто поможет разобраться?
Схема: от станков идут воздуховоды на вентилятор, с вентилятора на циклон. Рассчитал потери давления в ветвях воздуховодов, магистральном воздуховоде, в циклоне, расход воздуха, по методике приведенной в книге Павлова в разделе "Расчет воздуховодов систем аспирации". Получил:
потери до вентилятора - 2396,6 Па;
потери в циклоне - 3691,3 Па,
полная потеря давления составила - 6087,9 Па, динамическое давление в циклоне будет 690 Па.
общий расход воздуха вентилятора - 13116 куб. м/час.
Теперь самое интересное:
по характеристикам для вентилятора - 1.5 ВДП – RU 630 - http://www.ekovent.ru/vdp-ru-630.php получаем диапазон мощностей между 18,5 и 22 кВт, частота вращения вала почти предельна 2950 об/мин, при этом для моего расхода и потерь, динамическое давление создаваемым вентилятором порядка 300 Па. Верно ли я понимаю что вентилятор не сможет продавить потери в циклоне?
если брать вентилятор - 1.4 ВДП – RU 710 - http://www.ekovent.ru/vdp-ru-710.php, то получим:
грубо 22 кВт. при частоте 2500 об/мин, динамическое давление равно 200 Па.
Может я чего не понимаю. или все таки нужно еще при данных потерях подбирать соответствующее динамическое давление развиваемое вентилятором? Например для 1.4 ВДП – RU 710 нужно подобрать 30 кВт, для моих Рд=600 Па?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных