Уважаемые форумчане , необходима ваша помощь . Ситуация такова : Человеку смонтировали отопительную систему ( насосная , замкнутая однотрубка , полипропилен диметром 25 , радиаторы алюминиевые ( производитель не известен , кроме одной SIRA ) с мембранным расширителем . Ёмкость системы 50 литров , расширитель 12 литров , давление воздуха за мембраной выставленно на 0,8 атм ) , в котрой , по требованию заказчика , был установлен электродный котёл некой фирмы из Ростова , фактически творчески скопипированный Галан . Изначально заказчику обещали фантастические данные , котёл , потребляемой мощьностью , 3кВт сможет отопить помещение площадью в 60 м2 . Закзчик изначально был поставлен в известность о том , что чудес не бывает , и необходимая тепловая мощность 1кВт на 10м2 , из воздуха не возьмётся , это обман . Но привлекательная цена его соблазнила . Как потом выяснилось , котёл со всеми допами ( амперметр , контактор , термостат , и т.д. перевалил за 11 тыс. , это значительно превысило стоимиость предложенного заказчику , ,,самовара ,, на Аристоновских ТЭНах , а с расширителем , насосом и группой безопасности , сравнялась со стоимостью ТЭНового настенного Протерма . Но было одно непреодолимое условие , нет возможности завести три фазы , из-за этого , заказчик , сразу отбросил Протерм . Заполнение системы было произведенно по рекомендациям продаванов , 1 чайная ложка на 10 литров дистилированной аптечной воды . При первом запуске ток сразу ушёл за , первоначально рекомендованную , границу в 16Ампер . Котёл был отключен , и по вторичной консультации продаваны сказали что нормальный рабочий ток этого агрегата 22-26 Ампер . То есть мы получаем потребляемую мощность 4,8 кВт-6кВт , чего , в общем , хватит на его квадратуру . Заказчик был поставлен в известность что это обман , и дальше может быть хуже . Теперь ещё лучше и интереснее . Заказчик начал подогревать помещения , и начало расти давление . Со всех радиаторов , за два приёма , было выпущенно около 5 литров ыоды , и не известно сколько газа . Давление продолжает стабильно расти , ток падает . Если включить логику , то станет понятно что вода разлагается , сода тоже , образуется газ который и вызывает рост давления , и из-за ,,газированности,, воды рост сопротивления и падение тока . Газ продолжает выделяться даже при выключенном котле . Продаваны давят на то что система собранна не правильно , посоветовали загнать расширитель на верх , кверху попой . Доводы на заказчика не действуют , если хохма с расширителем не поможет , он хочет поменять весь объём воды , замену котла он не рассматривает . Пожалуйста подскажите , кто сталкивался с подобной ситуацией , что делали ?
|