> Нехватка холода или отсутствие холодосъема, Неполадки в системе Чиллер-Фанкойлы
Dio_Rock
сообщение 18.9.2013, 18:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Добрый день, коллеги.
Пишу как начинающий проекттировщик в области кондиционирования и холодоснабжения.

Имеется магазин-арендатор с торговой и подсобной площадью внутри большого торгового комплекса. В арендуемых помещениях запроектирована как система приточно-вытяжной вентиляции, так и кондиционирование с помощью канальных фанкойлов( удельная мощность по холоду составляет около 120 Вт/м2) McQuay MCC с 3-х ходовыми клапанами и приводом on-off

Холодоснабжение фанкойлов осуществляется от чиллера, предоставленного арендодателем, по его словам чиллер работает только на наш магазин.

Проблема заключается в том, что по словам сотрудников магазина все лето было жарко.

В результате инженерами комплекса было проведено обследование. С помощью каких-то ультразвуковых приборов замерили скорость воды на вводе в наш магазин и определили расход. По их словам расход намного ниже требуемого(расчетного). Казалось бы все ясно - проблема в отсутствие расхода холодоносителя, скорее всего в связи с завышенным гидравлическим сопротивлением нашей сети и соответственно недостаточным напором насоса гидромодуля чиллера............

Но при этом инженеры также утверждают, что чиллер работатает на 25% от своей мощности(1 компрессор из 4-х), т.е имеет место отсутствие съема холода.

Насколько я знаю снижение производительности чиллера происходит в том случае, если снижается холодильная нагрузка, проще говоря фанкойлы выключаются.

На нашем объекте есть еще одна интересная особенность - пульты абсолютно всех фанкойлов установлены не в обслуживаемых помещениях, а в помещении электрощитовой(вся стена усеяна этими пульта). Датчик температуры скорее всего тоже находится в пультах, а нее на всасе фанкойлов.... Отсюда и появилась у меня мысль, что может быть температура воздуха для всех фанкойлов измеряется исключительно в одном помещении - электрощитовой, где возможно(данных пока нет) температура значительно ниже чем в торговых залах, в результате 3-х ходовые клапаны перекрываются, вода не проходит через фанкойл и соответственно не нагревается, а чиллер снижает свою производительность. Недостаточный расход воды в этом случае может быть лишь сопуствующим фактором.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dio_Rock   Нехватка холода или отсутствие холодосъема   18.9.2013, 18:05
- - azamet   Чтобы понять правильно ли работает чиллер на 25 %...   18.9.2013, 18:27
- - Dio_Rock   Есть только расчетные 7-12, по факту пока неизвест...   18.9.2013, 18:33
- - azamet   Уставка эта температура которую вы устанавливаете ...   18.9.2013, 18:51
- - Dio_Rock   Я думал как. Если в системе заниженный по сравнени...   18.9.2013, 18:58
|- - alem   Цитата(Dio_Rock @ 18.9.2013, 19:58) А тут...   19.9.2013, 20:32
- - azamet   Если расход слабый, то в чиллере ( испаритель кото...   18.9.2013, 19:11
- - Dio_Rock   А в таком случае датчик температуры воды по которо...   18.9.2013, 19:34
- - azamet   Чиллера разные бывают, логика тоже разная. Бывают ...   18.9.2013, 19:45
- - Dio_Rock   Спасибо. Попробуем узнать все подробнее   18.9.2013, 20:35
- - v-david   Человек правильно сказал: Цитата(Dio_Rock @ 1...   19.9.2013, 0:26
- - Dio_Rock   По гидравлическому расчету потери давления в сети(...   19.9.2013, 7:08
- - RusBuka   Нахрен вам всё это. Замерьте перепад на теплообмен...   19.9.2013, 16:07
|- - Dio_Rock   Цитата(RusBuka @ 19.9.2013, 20:07) Нахрен...   20.9.2013, 6:32
- - donol   106 кПа потерь давления на потребители(Т/О и клапа...   19.9.2013, 23:15
|- - Dio_Rock   Цитата(donol @ 20.9.2013, 3:15) 106 кПа п...   20.9.2013, 6:38
- - v-david   80 кПа - нормальные цифры, там вентилятор шумит по...   20.9.2013, 9:31
|- - Dio_Rock   Цитата(v-david @ 20.9.2013, 13:31) 8...   20.9.2013, 10:46
- - RusBuka   Советую залезть и самому посмотреть. От кого то сл...   20.9.2013, 12:58
- - v-david   Цитата(Dio_Rock @ 20.9.2013, 11:46) Не со...   20.9.2013, 15:36
- - MEGAcooling   Я бы на Вашем месте в первую очередь проверил прав...   20.9.2013, 15:57
|- - Dio_Rock   Цитата(MEGAcooling @ 20.9.2013, 19:57) Я ...   21.9.2013, 17:55
|- - MEGAcooling   Цитата(Dio_Rock @ 21.9.2013, 18:55) А кст...   23.9.2013, 12:31
- - RusBuka   Ну если стоят раком, а все пульты кричат что нужно...   20.9.2013, 18:45
- - v-david   перепутали не подачу с обраткой, это не страшно, З...   21.9.2013, 18:56
|- - Maksym333   Цитата(v-david @ 21.9.2013, 16:56) п...   19.6.2018, 22:27
|- - crm00168   Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 23:27) А че...   19.6.2018, 23:31
- - donol   Принципиальной разницы в установке 3-х ходовых нет...   22.9.2013, 0:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных