> Рециркуляция ГВС в мини отеле, Подскажите как лучше сделать
Пас Ратунковский
сообщение 18.9.2013, 22:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206106



то схема ГВС небольшого отеля на 25 номеров. Нагрев воды осуществляется тремя группами бойлеров (Atlantic cube Steative 2 тэна по 1200В) работающих на один стояк. Энергопотребление очень приблизительно 200 кВт/сутки.
В чем проблема:
1. С наступлением холодов вода в лежаках (они пропилен, 32, тупиковые, плохо заизолированные,находятся под армстронгом в коридоре в котором зимой t 18-20) остывает и для того чтобы получить ГВ гостю, номер которого максимально удален от накопителя, а это не много не мало 30 м/п, нужно слить МНОГО воды.
2. Так как группы находятся на разных этажах они и по разному давят на систему. Это выражается в том, что группа 5го этажа, в момент большого водоразбора, исчерпывает себя и гонит холодную воду, в то время как группах 4го и 3го вода кипяток.
3. В системе проскакивает воздух.
В чем вопрос:
1. Будет ли эффективно работать рециркуляция на данной схеме по пунктам: комфортная температура, энергопотребление, износ оборудования.
Можно ли лежаки этажей замкнуть на один стояк (он есть просто), который пойдет рядом с вводом ХВС и пустить рециркуляцию одной магистралью под Зм этажом (очень не хочется разбирать потолки на этажах).
Чем оборудовать схему, наверняка нужны какие-то датчики, таймеры, контроллеры. Какие? Сколько? Где их ставить?
Чем отбалансировать?
Можно ли обойтись просто гидравлической балансировкой и подогреть лежаки проводами снаружи? внутри? (D20). Какими?
Ув Форумчане, если честно, надоело объяснять туристам из цивилизованных стран, что для того чтобы получить ГВ им нужно слить в канализацию МНОГО воды, это дикость. Поэтому заранее благодарю Всех откликнувшихся. Спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Пас Ратунковский   Рециркуляция ГВС в мини отеле   18.9.2013, 22:45
- - Nasosnik25   А есть возможность подключения циркуляционной лини...   20.9.2013, 13:30
- - Пас Ратунковский   Ввода для рециркуляции на наших бойлерах нет   20.9.2013, 15:13
- - SVKan   А нефиг стравить кучу бойлеров последовательно... ...   20.9.2013, 15:51
- - Nasosnik25   Цитата(Пас Ратунковский @ 20.9.2013, 16:1...   20.9.2013, 16:02
- - Пас Ратунковский   Нет возможности перетащить ближе   20.9.2013, 20:18
- - Пас Ратунковский   Мне предлагают рециркуляцию завести в подающий к г...   20.9.2013, 23:39
- - Serg Ivanov   1. Правильно предлагают. 2. Увеличится расход элек...   21.9.2013, 19:40
- - Пас Ратунковский   Да мы не против платить за комфорт, вопрос СКОЛЬКО...   21.9.2013, 21:44
|- - Serg Ivanov   Цитата(Пас Ратунковский @ 21.9.2013, 21:4...   22.9.2013, 12:32
- - Водяной   Как-то так....   22.9.2013, 11:15
- - Лыткин   Цитата(Пас Ратунковский @ 18.9.2013, 23:4...   8.10.2013, 12:14
- - glavmex   Подключение через теплообменики от теплосети самое...   31.10.2013, 11:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных