MAverick Температура воздуха на выходе после Центрального Кондиционера. 20.9.2013, 10:02 ivan-l-ing норм таких нет, есть нормы на температуру в област... 20.9.2013, 14:08 Skaramush Плюс считайте изоляцию на предотвращение конденсат... 20.9.2013, 15:52 MAverick Круто! Тогда вопрос! Как расчитать струю? ... 20.9.2013, 16:19 Skaramush Любой солидный производитель предложит Вам и расче... 20.9.2013, 16:23 MAverick Чего-то туплю, все хочется ручками, да ручками на ... 20.9.2013, 16:44![]() OlegG Цитата(MAverick @ 20.9.2013, 17:44) Чего-... 20.9.2013, 21:50 donol Расчет температуры лучше делать по методике конкре... 22.9.2013, 13:41 Skaramush Через хороший вихревой - и +16 на срезе ВР может п... 22.9.2013, 18:36 azar Cмотрел по халтон, даже конусные круглые могут обе... 22.9.2013, 22:17