Объект: административные помещения на 1 этаже жилого дома. Вытяжка из санузлов объединена с МОП (помещение с раковиной в плане, расположение-через стенку с санузлом). Вытяжка механическая, выброс в самостоятельный канал.
Экспертиза заставляет "выполнить вытяжку из санузла и складских помещений (МОП и т.д) отдельными системами", ссылаясь на:
8.10 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
- санузлов и курительных;
- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;
- помещений предприятий общественного питания;
- помещений производственно-технического назначения и складских.
От себя: считаю для помещения с хранением половых тряпок и ведер вытяжка, объединенная с санузлом, ничем не навредит.
Как быть-то?Как отстоять своё решение или я очень глубоко заблуждаюсь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 11:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных