Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Отгорел ноль на объекте - вопрос объединения нолей с разных подстанций?
Ping
сообщение 20.9.2013, 14:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 24.2.2010
Пользователь №: 47206



Здравствуйте!
На объекте к распред.шкафу подведены силовые кабеля (3-фазы + PEN, т.е. используется сис-ма TN-C) с разных подстанций,
мощности небольшие - кабеля по 35 квадрат.
Схема была собрана след. образом, стоит реле контроля фаз - при пропадании фазы, происходит переключение на вторую подстанцию,
НО ноли были объедены напрямую без всяких промежуточных устройств, так было сделано еще в сов.время, шкаф поменяли на новый, схема осталась почти прежней - в старой схеме были просто рубильники, в новой добавили реле контроля фаз,контакторы и автоматы, но ноли всегда были соединены напрямую!
Так новый шкаф отработал несколько лет, но в один прекрасный момент ноль и клеммы где эти ноли соеденены выгорели -причем выгорели хорошо по полметру жилы PEN кабелей приходящих с подстанций, клеммы объеденяющие их, и с полметра жилы PEN кабеля уходящего с этого распред.шкафа на объект, это то что видно, думаю если снять внешнюю изоляцию с кабелей можно увидеть, что они больше повреждены, это как говорится покажет вскрытие.
Подскажите как правильно изменить схему, чтобы избежать пожара в будущем?
Вижу пока самое простое решение - поставить вместо 3-х полюсных автоматов, на вводах,
4-х полюсные и ноли с подстанций пустить через эти доп.полюса.
Вопрос почему это произошло еще стоит, есть несколько версий - инженера-электрики настаивают на плохом контакте в клеммнике, но по полметра жил от плохой протяжки как то не верится, я не силовик, автоматчик и вижу что проблема в "плохом" ноле в одной из сетей или проблема с землей на объекте.
Меня сейчас больше волнует как защититься от этого, устранение причины это уже другая задача.
PS картинки схемы сейчас нет под рукой, рисовать лень, если есть необходимость укажите выложу, но надеюсь понятно словами описал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ping   Отгорел ноль на объекте - вопрос объединения нолей с разных подстанций?   20.9.2013, 14:33
- - Аспект   Первое, что надо сделать - заземлить шкаф и подклю...   20.9.2013, 20:33
- - wild   Проблема у Вас в отсутствии ППР электрооборудовани...   21.9.2013, 18:56
|- - SVKan   Цитата(wild @ 21.9.2013, 21:56) В шкафу о...   23.9.2013, 12:01
|- - wild   Цитата(SVKan @ 23.9.2013, 13:01) Где Вы з...   23.9.2013, 16:45
- - Ping   Насчет заземления согласен, уже запланирован доп.к...   23.9.2013, 8:20
|- - wild   Цитата(Ping @ 23.9.2013, 8:20) Отсутствие...   23.9.2013, 10:40
- - and   Цитата(Ping @ 20.9.2013, 15:33) ... инжен...   23.9.2013, 10:09
- - Юрец_НСК   что касается 4-п автомата - ПУЭ запрещает включат...   23.9.2013, 10:55
- - Ping   Цитата(and @ 23.9.2013, 11:09) Хорошо, чт...   23.9.2013, 13:56
- - AAL1982   Берите 4-х полюсный контактор и реле контроля фаз ...   23.9.2013, 15:50
|- - and   Цитата(AAL1982 @ 23.9.2013, 16:50) Берите...   23.9.2013, 16:25
- - and   Цитата(Аспект @ 20.9.2013, 21:33) ...при ...   23.9.2013, 16:15
|- - Ping   Цитата(and @ 23.9.2013, 17:15) Ваш распре...   23.9.2013, 16:30
- - Ping   Цитата(AAL1982 @ 23.9.2013, 16:50) Берите...   23.9.2013, 16:25
|- - AAL1982   Цитата(Ping @ 23.9.2013, 17:25) PEN жилы ...   24.9.2013, 9:23
- - and   Похоже Вы правы. Действительно транзит нейтрали по...   23.9.2013, 16:37
- - Ping   Понимаю что коммутировать PEN это опасно, но у мен...   23.9.2013, 16:45
|- - and   Цитата(Ping @ 23.9.2013, 17:45) Понимаю ч...   23.9.2013, 16:59
|- - and   Цитата(Ping @ 23.9.2013, 17:45) Понимаю ч...   23.9.2013, 17:05
|- - Ping   Цитата(and @ 23.9.2013, 18:05) Вот вы отк...   23.9.2013, 17:54
- - Аспект   "...при определенных условиях - нелинейной и ...   23.9.2013, 19:33
|- - AAL1982   Цитата(Аспект @ 23.9.2013, 20:33) "....   24.9.2013, 9:41
- - Ping   AAL1982 спасибо за внимание к теме, но Ваше решени...   24.9.2013, 9:45
|- - Kotlovoy   Цитата(Ping @ 24.9.2013, 10:45) повторное...   24.9.2013, 10:03
||- - Ping   Цитата(Kotlovoy @ 24.9.2013, 11:03) Вроде...   24.9.2013, 10:41
|- - AAL1982   Цитата(Ping @ 24.9.2013, 10:45) AAL1982 с...   24.9.2013, 10:38
|- - Ping   Цитата(AAL1982 @ 24.9.2013, 11:38) Часть ...   24.9.2013, 13:20
- - zadvor   Цитата(and @ 23.9.2013, 17:15) Не могли б...   24.9.2013, 16:23
|- - and   Цитата(zadvor @ 24.9.2013, 17:23) а вот п...   24.9.2013, 17:31
- - Ping   AAL1982 позвольте пожалуйста воспользоваться Вашим...   24.9.2013, 17:33
- - and   Если вместо PEN2 поставите N2(на вводе в ваш шкаф)...   24.9.2013, 17:39
|- - Ping   Цитата(and @ 24.9.2013, 18:39) Если вмест...   24.9.2013, 17:59
- - zadvor   Цитата(and @ 24.9.2013, 18:31) Шутить изв...   24.9.2013, 19:24
- - and   Цитата(Ping @ 24.9.2013, 18:59) что значи...   25.9.2013, 23:21
- - zadvor   Цитата(and @ 26.9.2013, 0:21) ....Если у ...   26.9.2013, 9:05
|- - Ping   Цитата(zadvor @ 26.9.2013, 10:05) Соверше...   26.9.2013, 9:43
- - zadvor   Цитата(Ping @ 26.9.2013, 10:43) здесь нал...   26.9.2013, 11:39
|- - ailcat   Цитата(zadvor @ 26.9.2013, 12:39) топ ман...   26.9.2013, 14:51
- - Аспект   zadvor @ 26.9.2013, 10:05 "... потом руково...   26.9.2013, 21:17
- - Аспект   zadvor Предыдущий комментарий может не по теме, ...   26.9.2013, 21:22
- - and   Цитата(zadvor @ 26.9.2013, 10:05) ...обог...   27.9.2013, 1:30
- - zadvor   Цитата(and @ 27.9.2013, 2:30) Что Вы назы...   27.9.2013, 9:13
|- - and   Цитата(zadvor @ 27.9.2013, 10:13) ну знач...   27.9.2013, 23:16
|- - oleg.freel   Цитата(and @ 27.9.2013, 23:16) Вообще-то ...   16.11.2014, 15:43
- - zadvor   Цитата(and @ 28.9.2013, 0:16) Вообще-то п...   28.9.2013, 10:40
- - AAL1982   Цитата(Ping @ 20.9.2013, 15:33) Здравству...   25.10.2013, 14:56
- - Ping   Дал указание сделать так, как написал в сообщении ...   25.10.2013, 17:00
- - deniska   эта проблема называется грязный нуль   11.4.2014, 23:03
- - AdyBOB   у нас слабым называют, от него может и перекос про...   14.4.2014, 7:48
- - UraGun   Возможна асимметрия токов в нагрузке какое-то врем...   4.12.2014, 17:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных