Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция творожного цеха, что-то я встал в ступор :)
PINK FLOYD
сообщение 21.9.2013, 9:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.9.2013
Пользователь №: 206434



Всем привет, такое дело. Необходимо запроектировать вентиляцию творожного цеха, занялся расчётом воздухообмена по полному теплу.

Известны тепловыделения от творожной ванны - 7000 Вт
Известны местные отсосы в этом помещении - 3000 м3/час
Температура внутреннего воздуха - 21 С
Температура нагретой поверхности, от которой необходимо удалять тепло 70 С

Казалось бы всё есть, СНиП 41-01-2003 Приложение Л формула Л.1

Однако при подстановке данных в эту формулу получаю совершенно дикое и отрицательное число, т.к. 1,2 * 3000 * (70-21) число вылетает сумашедшее, и в/о получается отрицательный, как я понимаю это говорит о том, что местных отсосов в размере 3000 кубов хватает, чтоб удалить избытки тепла в размере 7000 Вт. Так? Но если уменьшить в/о в несколько раз, например до 500 м3/час, выходит и его хватает, что за нонсенс?

В общем я туплю, подскажите как правильно рассчитать воздухообмен по этим исходным данным? Температура удаляемого воздуха из верхней зоны расчётная 25 С

P.S. Если экспериментировать, и принять местные отсосы равными нулю, то тоже не получается ничего хорошего, тоже выходит, что в/о нужен очень маленький

Сообщение отредактировал PINK FLOYD - 21.9.2013, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PINK FLOYD   Вентиляция творожного цеха   21.9.2013, 9:27
- - Skaramush   Кхм... А с чего Вы взяли, что будете удалять местн...   21.9.2013, 9:33
- - PINK FLOYD   Да собственно ни с чего не взял, просто как вариан...   21.9.2013, 10:28
- - Странная Белка   Формула у вас странная какая-то. Почему вы все пер...   23.9.2013, 13:54
- - Sailornord   А какая площадь поверхности нагрева? Температуру в...   23.9.2013, 15:06
- - Странная Белка   Прежде всего определитесь - вы хотите рассчитать М...   23.9.2013, 15:11
- - PINK FLOYD   Странная Белка, Я считаю по формуле Л1, потому что...   24.9.2013, 21:29
- - PINK FLOYD   Такими темпами общий в/о по цеху зашкалит за 30 ты...   24.9.2013, 22:15
- - Странная Белка   Сами нормально задачу сформулировать не можете. М...   25.9.2013, 14:27
- - PINK FLOYD   Местный отсос от ванны площадью 10м2 с тепловыделе...   25.9.2013, 17:49
- - Странная Белка   МО по формуле Л1 считать нельзя. Отсос видимо буде...   26.9.2013, 17:27
|- - retr   Цитата(Странная Белка @ 26.9.2013, 18:27)...   11.10.2013, 14:02
- - PINK FLOYD   Так если не будет местного отсоса то температуру в...   26.9.2013, 23:02
- - 327   Был на заводе Ростагороэкспорт (Зеленоградская, Яр...   27.9.2013, 0:03
- - PINK FLOYD   К слову, 7000Вт это только одна ванна, всего их 3....   9.10.2013, 0:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных