сообщение 24.9.2013, 19:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Скажу прямо, что сама не являюсь специалистом по вентиляции, но требуется от меня сделать прикидочный перерасчет.

Исходные данные: есть проект центра досуга с посчитанными приточными и вытяжными установками. На притоке стоят калориферы с расчетной тепловой мощностью.
Задача: производится перевод на систему с подмесом наружного воздуха, то есть на рециркуляцию, и нужно пересчитать требуемую тепловую мощность.

Подскажите, с чего начать. Литература в зубах есть. Просто сроки - день-два. А есть еще текущая работа.
smile.gif

Я так понимаю, у меня расход воздуха никак не поменяется (вентиляторы ведь те же), и я от него могу плясать. А вот дальше у меня закрадываются сомнения, как бы чего не упустить.

Заранее большое спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bbreak_d   Помогите с переводом прямоточки на рециркуляцию   24.9.2013, 19:30
- - ast   Непонятно, какой подмес у вас предполагается. Нару...   25.9.2013, 8:35
- - bbreak_d   Спасибо, ast! Мне поставили задачу с подмесом...   25.9.2013, 10:05
- - Skaramush   А по саннорме. По минимально допустимому на одного...   25.9.2013, 10:08
- - bbreak_d   О, спасибо большое! Меня мучал этот вопрос, ...   25.9.2013, 10:47
- - LordN   Цитатапо разнице энтальпий и по плотности (для пол...   25.9.2013, 11:16
- - bbreak_d   Благодарю! Надо поискать и обязательно найти...   25.9.2013, 11:38
- - bbreak_d   Еще раз здравствуйте! И так, вот, что у меня...   27.9.2013, 0:13
- - LordN   RE: Помогите с переводом прямоточки на рециркуляцию   27.9.2013, 5:47
- - bbreak_d   Спасибо! Ой Я совсем забыла сказать, что у ме...   27.9.2013, 10:04
- - bbreak_d   LordN! Спасибо вам за пример! Я пересчита...   27.9.2013, 12:23
- - LordN   Цитатапочему для рециркуляционного и конечного пар...   27.9.2013, 12:50
- - bbreak_d   Спасибо вам большое! Чуток у меня разошлась с...   27.9.2013, 13:20
- - LordN   второй график, вторая точка помещения "пар...   27.9.2013, 16:55
- - bbreak_d   Спасибо, LordN! Ваши примеры мне очень помог...   4.10.2013, 14:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных