> расстановка оросителей между балками
игоррь бкц
сообщение 25.9.2013, 10:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.11.2011
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438



Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ситуация такая:на объекте перекрытие балочное. На рис. указал высоту этих балок и ребер.Основные балки Н=0,77м, другие ребра Н=0,35м.
Согласно п.5.2.11 СП5 оросители надо ставить между балками если Н больше 0,3м. Соответственно ставлю между балками (пункт выполняется). Стараюсь ставить посередине.
Как Вы считаете п.5.2.12 про 0,4м до перекрытия (допускается в исключительных случаях) когда можно применить?Кто-нибудь с таким исключительным случаем сталкивался?Какое решение было принято?Или это больше к СТУ.
Как вы понимаете п.5.2.22 в части расстояния не менее 1,5м между оросителями?Лично я никогда меньше и не делаю.Но если ставить здесь посередине оросители то получается и меньше 1,5м. Т.е. надо сдвигать.
и соответственно расход увеличивается в 2р. по сравнению с нормативным.
Заранее спасибо за Ваши мнения и реальные ситуации.

Сообщение отредактировал игоррь бкц - 25.9.2013, 10:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 14,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- игоррь бкц   расстановка оросителей между балками   25.9.2013, 10:07
- - Margo   В нашем украинском ДСТУ Б EN 12848_2011 п. 12.4.7 ...   25.9.2013, 12:37
- - игоррь бкц   Да у вас в нормах что то по этому вопросу четко пр...   25.9.2013, 12:59
- - Nasosnik25   Сделайте подвесной потолок на уровне низа большой ...   25.9.2013, 13:13
- - Margo   Наши просто взяли и перевели европейский стандарт....   25.9.2013, 13:58
- - игоррь бкц   просто если использовать этот EN то не соблюдать н...   25.9.2013, 14:29
- - BTS   Цитата(игоррь бкц @ 25.9.2013, 11:07) Как...   30.9.2013, 15:13
- - игоррь бкц   То есть получается если взять 0,4м до перекрытия т...   30.9.2013, 15:36
|- - BTS   Цитата(игоррь бкц @ 30.9.2013, 16:36) То ...   30.9.2013, 18:44
- - игоррь бкц   Все таки склоняюсь к расстановке в каждую ячейку п...   30.9.2013, 20:50
- - Sindarkon   Я не совсем понимаю, чего вы упираетесь? Вам BTS п...   7.10.2013, 9:08
- - игоррь бкц   BTS высказал свое мнение про расстояние 0,4м. Что ...   7.10.2013, 12:51
|- - BTS   Цитата(игоррь бкц @ 7.10.2013, 13:51) Про...   7.10.2013, 13:24
- - игоррь бкц   У меня просто еще пена. СПУ-15. площадь расчетная ...   7.10.2013, 15:11
|- - BTS   Цитата(игоррь бкц @ 7.10.2013, 16:11) И в...   7.10.2013, 15:53
- - Sindarkon   Моё мнение: требование по межбалочному размещению ...   8.10.2013, 10:06
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 8.10.2013, 11:06) Моё ...   8.10.2013, 10:41
- - Sindarkon   Понятно, что балки и по полтора метра бывают. Я го...   8.10.2013, 11:44
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 8.10.2013, 12:44) Поня...   8.10.2013, 12:13
- - игоррь бкц   Кстати вот фото перекрытия из-за которого я решил ...   8.10.2013, 12:57
- - Sindarkon   ЦитатаВ этом случае СП5 требует устанавливать спри...   8.10.2013, 16:10
- - Margo   А еще надо учитывать карту орошения спринклера, а ...   10.10.2013, 16:27
- - TypucT   Добрый день! Возникли вопросы по проектирован...   17.4.2014, 7:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 6:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных