Защита калорифера от заморозки - знаю что поднимали сто раз, но..., Взгляд со стороны Госэкспертизы |
|
|
|
7.11.2006, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386

|
Здравствуйте всем. Знаю, что тема имеет отдельную свою ветку. Такая вот сложилась история. Отдали стадию Проект на согласование в Госэкспертизу. Обвязка стандартная - в следующем сообщении (возможно плохо видно, перекидывал из Автокада через Пайнт). Получили замечания, находящиеся в аттаче. Схема (наша) защиты обычная, работающая на наших объектах. Контроллеры управления - свободнопрограммируемые (98% Сименс РХ...). Какими документами можно отстоять нашу схему - чел упирается на своей (описана в замечаниях) и говорит, что ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ решение. Извините, если сумбурно. Буду отвечать по мере возможного. Спасибо
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Quasar Защита калорифера от заморозки - знаю что поднимали сто раз, но... 7.11.2006, 19:22 Quasar Сосбтвенно - наша схема. После насоса - реле прото... 7.11.2006, 19:24 ibogush Приточка без рециркуляции, поэтому трмостат однозн... 7.11.2006, 20:43 RCont по поводу капилярного термостата есть инструкция п... 7.11.2006, 20:54 LordN Цитатаа насчет расположения насоса, они правыпоясн... 7.11.2006, 22:23 ibogush Цитата(LordN @ Nov 7 2006, 15:23 )Цитата а на... 7.11.2006, 22:28 LordN ЦитатаНасос на перемычкеok.
вопросы:
1. в какую ст... 7.11.2006, 22:40 ibogush Цитата(LordN @ Nov 7 2006, 15:40 )вопросы:
1.... 7.11.2006, 22:48 olg2004 пошлите экспертов на х...
пусть сначало предьявят... 7.11.2006, 23:27 Guest Господа!
Я понял ваше непонимание, верю, скобл... 8.11.2006, 0:11 LordN Цитата(Mark-off Отправлено: Nov 8 2006 ... 8.11.2006, 7:16 ggg_ggg Я не специалист, но сейчас "подхалтуриваю... 8.11.2006, 7:37 LordN Цитататермостат не панацея от "разморозки... 8.11.2006, 7:55 ibogush Есть и ответов и вопросов встречных, но полемизров... 8.11.2006, 8:04 ggg_ggg Повторяю, я не специалист. Но подача либо после ко... 8.11.2006, 8:06 ttt В стародавние советские времена термостат ставили ... 8.11.2006, 8:58 Взводатор Полный бред по обоим пунктам.
3.4.1.1. Просто ра... 8.11.2006, 10:55 LordN ЦитатаСохранение Вашего рисунка в формате .gif или... 8.11.2006, 11:03 Взводатор Можно, но графические форматы отображаются самим б... 8.11.2006, 11:07 jjj Схем теплоснабжения калориферов приточных установо... 8.11.2006, 17:08 Quasar Еще этот эксперт сказал, что в 2007 году выйдет ди... 8.11.2006, 17:17 Abysmo Вопрос не в тему (автору) но все же:
1. Для чего ... 8.11.2006, 17:45 RCont Вот здесь черным по белому сказано как надо устана... 8.11.2006, 17:55 ggg_ggg Вопросы с целью повышения квалификации.
1. Если эф... 9.11.2006, 8:10 Lex 30 см - длина капилляра ?
маловато...
стандартно 3... 9.11.2006, 9:28 ggg_ggg Нет - 30 см. - это расстояние, на котором капилляр... 9.11.2006, 9:37 jjj Цитата(RCont @ Nov 8 2006, 17:55 )Цитатаэкспе... 9.11.2006, 11:58 ganin Позволю добавить.
У меня тоже был геморой с таким... 9.11.2006, 12:56 Quasar Сейчас еду с технологом в экспертизу - о результат... 9.11.2006, 14:16 Quasar Поездка дала нулевой результат - мы продули.
Схема... 9.11.2006, 18:49 Quasar Прикладываю подготовленный ответ, который прочитан... 9.11.2006, 18:55 Abysmo Есть люди которых в совке перепугали, но которые у... 9.11.2006, 18:56 LordN имя! имя того/тех экспертов назовите! стра... 9.11.2006, 18:58 Quasar Цитата(Abysmo @ Nov 9 2006, 18:56 )Автору: сд... 9.11.2006, 19:08 ganin Даже вскипело!!!
Уважаемый. Вы конечн... 9.11.2006, 20:20 RCont Цитата3. Результаты экспертизы.
3.3. Принятые прое... 9.11.2006, 20:25 Quasar Цитата(RCont @ Nov 9 2006, 20:25 )похоже здес... 9.11.2006, 20:32 RCont Цитатаклапан при угрозе выводить на 10-15% открыти... 9.11.2006, 20:44 Abysmo Quasar на самом деле проектировщик прав, но по-сво... 10.11.2006, 10:16 Lex To quasar.
1. Эксперт старенький ? Если да, то, по... 10.11.2006, 11:07 Quasar Цитата(Abysmo @ Nov 10 2006, 10:16 )Quasar на... 10.11.2006, 11:20 spn Странно я всегда ставлю защиту от замерзания после... 10.11.2006, 11:40 Quasar Цитата(spn @ Nov 10 2006, 11:40 )Просто интер... 10.11.2006, 14:15 spn нююю еси им необходимо чтобы тех персонал следил з... 10.11.2006, 15:25 Quasar Цитата(spn @ Nov 10 2006, 15:25 )нююю еси им ... 10.11.2006, 16:14 olg2004 ЦитатаСхема, обязательная к применению прикладывае... 12.11.2006, 0:28 ganin Я для них проекты делал-там тети сидят "стучи... 12.11.2006, 13:45 Quasar Цитата(olg2004 @ Nov 12 2006, 00:28 )... мой ... 13.11.2006, 11:31 jjj Цитата(olg2004 @ Nov 12 2006, 00:28 )ЦитатаСх... 13.11.2006, 11:57 Взводатор Quazar, есть еще вариант - изменение проекта по ре... 13.11.2006, 12:50 RCont Ещё вопрос как требования "эксперта" вып... 13.11.2006, 13:30 Abysmo ЦитатаВы наверное не поняли - проектирует наша орг... 13.11.2006, 13:44 Гость_Юрий Дааа. Я вам скажу. Нам в Киеве тоже приходится ста... 13.11.2006, 15:43 Quasar Цитата(Abysmo @ Nov 13 2006, 13:44 )Степанов ... 13.11.2006, 16:40 Abysmo ЦитатаОн самый и есть
Тогда смеритесь Его уже не... 13.11.2006, 17:42 Кошоков Александр Почитал, просто нет слов.
Насос ставится в обратку... 13.11.2006, 18:09 Quasar Цитата(Abysmo @ Nov 13 2006, 17:42 )Он Вам ещ... 13.11.2006, 18:12 Кошоков Александр Да уж расскажите, Родина должна знать героев 13.11.2006, 18:13 LordN да, рассказ дюже занимательный и если не утомились... 13.11.2006, 18:28 zr84 Цитата(Quasar @ Nov 13 2006, 18:12 )....В при... 13.11.2006, 19:45 LordN Цитататак ничего не написав.а что тогда из этого с... 14.11.2006, 0:27 jjj Цитата(Гость_Юрий @ Nov 13 2006, 15:43 )Дааа.... 14.11.2006, 12:54 Quasar Цитата(jjj @ Nov 14 2006, 12:54 )Проблема тол... 14.11.2006, 13:01 jjj Цитата(Quasar @ Nov 14 2006, 13:01 )Цитата(jj... 14.11.2006, 17:50 Quasar Цитата(jjj @ Nov 14 2006, 17:50 )Чтобы с гара... 15.11.2006, 11:48 jjj Цитата(Quasar @ Nov 15 2006, 11:48 )Цитата(jj... 16.11.2006, 15:52 Alexandr B ЦитатаПросьба, если кто-то знает - материал или ру... 8.12.2006, 16:02 Itez Так это же документ по ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ТЕПЛОВЫХ ПУ... 8.12.2006, 16:42 kolobok0 Цитата(Quasar @ Nov 10 2006, 14:15 )...В этой... 11.12.2006, 16:38 asketushka Quasar, а вы случаем не с товарищем Степановым сто... 24.3.2009, 13:56 Vian Почитал "заключение эХсперта", пацталом... 26.3.2009, 15:22 ViS
Археологи... Тема больше двух лет назад последн... 26.3.2009, 17:27