> Воздуховоды не помещаются в вентшахту., Господа! помогите найти выход с сложной ситуации.
Гость_Гость_гость_*
сообщение 7.11.2006, 21:08
Сообщение #1





Guest Forum






Господа! помогите найти выход с сложной ситуации.
Работаем по проекту. монтируем систему вентиляции банного комплекса. Здание двухэтажное, круглое отдельностоящее. Диаметр ~15м. В центре расположена кирпичная вент шахта, размеры 1000*600 мм. Изнутри необработанная, кладка в 1-2 кирпича.
Выяжное и приточное оборудование расположено в подвале. (KT60-30-4 приток, и тоже самое на вытяжке, вопрос не в этом). Приточный и вытяжной воздуховоды со второго этажа попадают (по проекту) в подвал. И по этой же!!! кирпичной вентшахте должен подниматься вверх магистральный вытяжной воздуховод 600*300, до оголовка шахты.

Геометически расположить вэтой вентшахте все воздуховоды (Ф355, Ф355, 600*30) возможно, но практически - нереально.

Что делать? разумные пути выхода из ситуации перепробованы. Треугольник заказчик - генподрядчик и мы не дает ничего разумного. Надо что то делать.

Скажите, возможно ли обработать вентшахту чем-то, чтоб ее можно было использовать как вытяжной воздуховод, и в свою очередь, как то дополнительно герметизировать воздуховоды, идущие по ней, и места входа и выхода их из шахты.

помогите, плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_гость   Воздуховоды не помещаются в вентшахту.   7.11.2006, 21:08
- - alem   Судя по описанию, это бывшая труба, а самое разумн...   8.11.2006, 6:25
- - Гость_Гость   Это не бывшая труба, это вполне конкретная вентшах...   8.11.2006, 23:04
- - Гсмть.   Это не бывшая труба,и ничего снемти нльзя!...   8.11.2006, 23:05
- - alem   Тогда считайте это каналом в строительном исполнен...   9.11.2006, 17:00
- - Guest   не вопрос оштуатурить!!!! а кк про...   9.11.2006, 22:54
- - alem   Всё очень просто - нужно в школе научиться писать ...   10.11.2006, 8:26
- - Igor Barishpolets   Задача интересная!... Лучше применить термоуса...   10.11.2006, 10:13
- - Sexvirus   Проблема не новая. Никак не вспомню на каком форум...   11.11.2006, 1:35
- - Гость_гость   Уважаемый Александр Мельников Большое спаибо Вам з...   11.11.2006, 3:38
- - alem   Я всё понимаю. Сам работал на стройке. Но чтобы п...   11.11.2006, 17:13
- - kovee   Я бы попробовала поиграть с размерами воздуховодов...   11.11.2006, 18:15
- - olg2004   в чем проблемма то я не понял ... воздуховоды круг...   12.11.2006, 1:20
- - Михалыч(Вильнюс)   На мой взгляд задачу решить невозможно. Во-первых...   12.11.2006, 19:36
- - Михалыч(Вильнюс)   Хмм... Видимо я прав.   13.11.2006, 22:19
- - kroudion   Здравствуйте, Михалыч(Вильнюс), конечно же рады ва...   13.11.2006, 22:36
- - DvaUdara   для монтажа воздуховодов в стенках шахты на каждом...   26.6.2008, 9:19
- - mik29   А если этих проемов нет, то необхоимо их сделать (...   26.6.2008, 13:05
- - mik29   Реальный пример - вытяжная шахта в торгово-развл...   26.6.2008, 13:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных