Попал в ремонт компрессорный агрегат с контроллером mCHILLER.
Имеется датчик испарителя по входу В2 и конденсатора по входу В3 и датчики LP, HP и т.п.
Управляется внешним контроллером вентустановки рсо2 через дискретный вход.
Какая должна быть настройка параметра Н1 ?

Сообщение отредактировал Iroha - 30.9.2013, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Iroha   Настройки контроллра Mchiller   30.9.2013, 17:43
- - ttt   Наверно 0.   2.10.2013, 18:13
- - Iroha   Спасибо.   2.10.2013, 18:58