Proculus Проблема. Vlt Aqua Drive 2.10.2013, 12:29 Гервин Переключатели S201 (вход 53), S202(вход 54) в како... 2.10.2013, 12:40 Proculus да переключатели все в ON. датчик подключены по 53... 2.10.2013, 13:06 gansales А датчик-то трёхпроводный што-ль?
Если двухпроводн... 2.10.2013, 13:12 Proculus нет нет. 2 датчика. 53-13, 54-13. 2.10.2013, 13:23 Proculus в принципе завтра буду на объекте лично. проверю в... 2.10.2013, 13:42 Piero А что за датчик? Овен какой-нибудь? С ними такое б... 2.10.2013, 14:46 Proculus Датчик корунд. 4-20мА 2.10.2013, 14:59 Proculus проблема решена. 23.10.2013, 14:21 Piero Ну и что же ему было надо? 23.10.2013, 14:45