> Регулятор перепада давления. Разъясните, как работает
Чинный
сообщение 3.10.2013, 9:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Добрый день, уважаемые специалисты. К сожалению, в нашем городе пока очень не развито оборудование danfoss и посоветоваться и спросить нет возможности,
поэтому задаю вопрос!
Как работает регулятор перепада давления? И как его настроить?
Дано:
Давление прямой - 0,8 МПа;
Давление обратки - 0,5 МПа;
Макс. давление в системе отопления 0,6 МПа.
График 105-70, клапан планируется AVP (Поз. 2 на схеме).
поз.3 клапан регулирующий.
Обсудим схему!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1732
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Чинный   Регулятор перепада давления. Разъясните   3.10.2013, 9:48
- - alexius_sev   Тут все есть, как настроить, как подобрать. Работа...   3.10.2013, 9:55
- - Чинный   Спасибо, вроде такое читал.   3.10.2013, 10:02
- - alexius_sev   берете и просчитываете схему, указав на каждой арм...   3.10.2013, 10:04
- - Чинный   Вот главное, что не ясно! если в сети давление...   3.10.2013, 10:13
- - alexius_sev   держит перепад, если упало давление до 0,7 он откр...   3.10.2013, 10:16
- - Чинный   Сети с ума не сходят, а вот знаний пока не хватает...   3.10.2013, 10:36
- - alexius_sev   Цитата(Чинный @ 3.10.2013, 11:36) Сети с ...   3.10.2013, 10:52
- - Чинный   "Одна беседа с умным человеком стоит месячног...   3.10.2013, 10:59
- - Чинный   Цитата(alexius_sev @ 3.10.2013, 11:52) У ...   3.10.2013, 11:26
|- - Лыткин   Цитата(Чинный @ 3.10.2013, 12:26) Ловит и...   8.10.2013, 9:12
|- - A.R.   Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 9:12) Регулято...   8.10.2013, 9:45
|- - Лыткин   Цитата(A.R. @ 8.10.2013, 10:45) Нетушки. ...   8.10.2013, 11:00
- - Машинист   Значит, второй импульс он берет прямо в корпусе. ...   3.10.2013, 12:18
- - Usach   рабочий параметр - перепад... а ограничивает он пр...   3.10.2013, 12:39
- - Usach   Цитата(Чинный @ 3.10.2013, 12:48) Как раб...   3.10.2013, 13:34
- - испытатель   Прикольный комментарий. Особенно впечатляет, как д...   3.10.2013, 21:32
- - HeatServ   Усачу надо на канале "Карусель" засветит...   3.10.2013, 21:39
|- - BIONDER   Цитата(HeatServ @ 3.10.2013, 22:39) Усачу...   4.10.2013, 8:49
- - shadow   Подбор регулятора перепада давления http://yadi.sk...   4.10.2013, 5:15
- - Usach   Цитата(испытатель @ 4.10.2013, 1:32) Прик...   4.10.2013, 6:48
|- - HeatServ   Цитата(Usach @ 4.10.2013, 6:48) чтоб чело...   4.10.2013, 9:05
- - Usach   кстати - с инженерной точностью...в 5% попадают...   4.10.2013, 9:13
- - alexius_sev   полностью согласен   8.10.2013, 9:46
- - испытатель   Цитата(A.R. @ 8.10.2013, 6:45) Нетушки. Р...   8.10.2013, 11:12
- - A.R.   Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 11:00) Если в ...   8.10.2013, 11:35
- - Usach   А-а-н-налогично, шеф! Если в двух словах - ...   8.10.2013, 12:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 11:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных