Ekater_ina Гидравлический расчёт тепловентиляторов 3.10.2013, 13:23 jota http://www.teploventilyatory.com/AVO.pdf
Считаете ... 3.10.2013, 13:36![]() Ekater_ina Цитата(jota @ 3.10.2013, 13:36) http://ww... 3.10.2013, 14:26![]() ivan-l-ing Значит смотрите:
Дано
Q=9,4кВт, L=600м3/ч; Темпер... 3.10.2013, 15:26![]() jota Цитата(Ekater_ina @ 3.10.2013, 14:26) Пол... 3.10.2013, 17:10![]() Бойко Цитата(jota @ 3.10.2013, 18:10)
Для 0*С... 3.10.2013, 17:29![]() jota Цитата(Бойко @ 3.10.2013, 17:29)
Вне з... 3.10.2013, 19:45 Ekater_ina Спасибо 3.10.2013, 13:52 Ekater_ina Не понятно от куда взялось 9,5 , если в таблице 9,... 4.10.2013, 10:46 jota Цитата(Ekater_ina @ 4.10.2013, 10:46) Не ... 4.10.2013, 13:09