Схема пароводяного итп, Критика и пример |
|
|
|
4.10.2013, 9:14
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
День добрый накидал схемку прошу либо на словах либо схемкой-примером поделиться как подключить параллельно пароводяные теплообменники в соответствии с п.14,12 снип 41-02 и интересует поверхность нагрева 50/50 или 100% резерв?
111.jpg ( 145,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 528P/S/ Писать про сепаратор и отвод конденсата на вводе не нужно.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 4.10.2013, 9:15
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ivan-l-ing Схема пароводяного итп 4.10.2013, 9:14 gilepp ЦитатаПисать про сепаратор и отвод конденсата на в... 4.10.2013, 11:18 ivan-l-ing 1, 2, 3, 6. принято
5 - прерыватель вакуума
gil... 4.10.2013, 11:59 gilepp ЦитатаПисать про сепаратор и отвод конденсата на в... 4.10.2013, 11:18 gilepp Выдержка из СП 41-101-95
Цитата4.8 Число водо-вод... 5.10.2013, 20:59 ssn Цитата(gilepp @ 5.10.2013, 21:59) Выдержк... 6.2.2014, 23:01 lemm А что с теплообменниками то 50/50 если два на сист... 7.10.2013, 7:24 ivan-l-ing Читал я читал!
И если бы в 4.8 не было "д... 7.10.2013, 11:29 Лыткин Цитата(ivan-l-ing @ 7.10.2013, 12... 10.10.2013, 9:52 gilepp Мы делали и один, и два по 50%, и два по 100% и тр... 7.10.2013, 14:42 ivan-l-ing Продолжу тут.
Можно объединить и повесить на один ... 4.2.2014, 14:09 ivan-l-ing Народ, есть вопрос
проблема с местом
итп очень ма... 5.2.2014, 9:56 ivan-l-ing Короче хочу так
поставить на пар два клапана один... 5.2.2014, 14:39 Wiz Как то вот не нравиться мне ваша схема.....
Насосы... 5.2.2014, 14:56 ivan-l-ing Цитата(Wiz @ 5.2.2014, 15:56) 1 , а расхо... 5.2.2014, 15:56 Wiz 1. Я исходил из того, что теплопередача при конден... 5.2.2014, 17:09 jota На пароводяных ТО в принципе регулировка температу... 5.2.2014, 21:42 ivan-l-ing Цитата(jota @ 5.2.2014, 22:42) Задача кла... 5.2.2014, 23:10  jota Количество тепла через теплообменник зависит от ко... 6.2.2014, 0:33 gilepp ЦитатаНа пароводяных ТО в принципе регулировка тем... 6.2.2014, 7:46 ivan-l-ing В общем я смотрел на этот клапан http://www.spirax... 6.2.2014, 7:47 gilepp Подтапливать ПТО крайне не рекомендуется, это верн... 6.2.2014, 7:51 ivan-l-ing Я читал тут это "При постоянных нагрузках их... 6.2.2014, 10:19 gilepp Цитата"При постоянных нагрузках их конструкци... 6.2.2014, 10:42 ivan-l-ing Цитата(gilepp @ 6.2.2014, 11:42) К слову ... 6.2.2014, 11:06 gilepp Я не убеждаю вас, однако рекомендую вам просто пог... 6.2.2014, 11:24 ivan-l-ing Спасибо за ответ, о ком вы говорите мне интересно,... 6.2.2014, 12:18 gilepp Текст:
А..., понял ошибку, не то скопировал.
Здес... 7.2.2014, 7:08 ivan-l-ing Можно ссылку на привод аналоговый с возвратной пру... 7.2.2014, 7:54 gilepp Много лет я применяю такие - см. вложение. 7.2.2014, 8:25 ivan-l-ing Пляски с бубном
приехали фрицы сказали поставить м... 17.3.2014, 15:13 gilepp Любому мех насосу нужен ресивер для того, чтобы ко... 17.3.2014, 20:54 ivan-l-ing Блин, а просто, прищел немец и грит, если у вас на... 19.3.2014, 16:09 gilepp Можете прислать принципиальную схему ?
Если проти... 19.3.2014, 19:53 ivan-l-ing Схему чего? итп всё тот же
могу профиль сети скину... 20.3.2014, 6:48 gilepp Спасибо, теперь понятно.
Имею в виду два типа уст... 20.3.2014, 9:18 ivan-l-ing Уважаемый, gilepp
Можете глянуть схемку цтп и двух... 20.8.2014, 15:14 ivan-l-ing Это блочный ИТП думаю там всё в радиусе 1м напичка... 20.3.2014, 10:11 ssn а почему калориферы нельзя подтапливать?
странно..... 20.8.2014, 15:55 gilepp Цитатаа почему калориферы нельзя подтапливать?
1.... 20.8.2014, 17:27  ivan-l-ing Цитата(gilepp @ 20.8.2014, 18:27) На мой ... 21.8.2014, 6:59 ssn но ведь именно ИТП (для отопления) мы и рассматрив... 20.8.2014, 17:39 gilepp Первоначальный вопрос ваш был почему нельзя подтап... 20.8.2014, 18:29 ivan-l-ing Уважаемый, gilepp
Можно попросить вас уделить вним... 21.8.2014, 8:26 gilepp Если есть дренаж паропровода, то нет проблемы, так... 21.8.2014, 9:48 ssn несколькими постами выше вы писали, что в конденса... 21.8.2014, 10:02 ivan-l-ing Ну вода меня особо не беспокоит как и отсутствие ц... 21.8.2014, 10:09 gilepp Чтобы в паропроводе не было гидроударов, то его не... 21.8.2014, 10:22 ivan-l-ing Правильно ли я мыслю о работе клапана?
С одной сто... 21.8.2014, 11:32 gilepp Я разговаривал с Саутер по этому поводу и просил п... 21.8.2014, 11:58 aforest Ув. Gilepp, а вот подскажите:
Действительно, бываю... 29.9.2014, 2:50 gilepp Технически это возможно, почему бы и нет. 29.9.2014, 8:53
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)