> Технология монтажа вертикальных магистралей в шахте, Могут ли быть проблемы?
zaharov63
сообщение 4.10.2013, 16:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Смотрю "проект" проекта стадии С, и что-то одолевают сомнения по последующему монтажу. На фото фрагмент 3 этажа. Правее лифта показана вентшахта. В ней предусматриваются 8 вертикальных воздуховодов, которые опускаются с 5 этажа, 4 доходит до 1-го. Размеры видны. В шахте перекрытий нет. Воздуховоды в огнезащите и теплоизоляции.
Полагаю. что как минимум нужно что-то типа ППР или технологической карты. Или я преувеличиваю, как считаете? Сейчас уже колонны-перекрытия на 2 этаж перебрались...
Да, еще - высота этажа 4,8 метра

Сообщение отредактировал zaharov63 - 4.10.2013, 16:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00003.JPG ( 438,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zaharov63   Технология монтажа вертикальных магистралей в шахте   4.10.2013, 16:24
- - azar   Примерно в таких шахтах делал замеры (пытался точн...   4.10.2013, 17:38
|- - zaharov63   Цитата(azar @ 4.10.2013, 18:38) Тут пока ...   4.10.2013, 20:58
|- - azar   Цитата(zaharov63 @ 4.10.2013, 21:58) , по...   4.10.2013, 22:11
- - alem   Стандартное решение. Всё надо проверять до заделки...   4.10.2013, 21:50
- - zaharov63   Цитата(zaharov63 @ 4.10.2013, 20:58) и за...   4.10.2013, 22:04
|- - alem   Цитата(zaharov63 @ 4.10.2013, 22:04) испы...   4.10.2013, 22:44
- - Татьяна Удальцова   Цитатапроекта стадии С Это в Беларуси по СКЛАД I З...   5.10.2013, 7:47
- - stranger_2   В таких сложных случаях монтаж вели снизу вверх. Д...   8.10.2013, 8:52
- - stranger_2   По поводу крепления воздуховодов. На самом нижнем ...   8.10.2013, 9:03
- - zaharov63   Спасибо за комментарии. Да, это еще не утвержденна...   8.10.2013, 10:07
|- - azar   Цитата(zaharov63 @ 8.10.2013, 11:07) Пров...   8.10.2013, 14:24
- - 327   Помоему есть у нас на форуме в базе ТТК "монт...   8.10.2013, 20:35
- - Татьяна Удальцова   Воздуховоды в шахте (а лучше все) я бы сделала кру...   9.10.2013, 6:41
- - ИванФ   Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.10.2013, 7:4...   9.10.2013, 17:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных