> Расход воды на внутреннее пожаротушение по п. 4.1.6 СП 10
Pirate
сообщение 7.10.2013, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Добрый день! Знаю, что много где обсуждалось, но хотелось бы еще раз кое что уточнить, чтобы поставить точку.
Вот у меня есть 5-ти секционный жилой дом, каждая секция имеет свою этажность. На 1 этаже офисы.

Начинаем читать 1 абзац п. 4.16
Цитата
Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.


Т.е. я начинаю определять для каждой секции и офисов отдельно.
У меня вышло так:
в секции 1 - 2х2,5 (17 этажей)
в секции 2 - 1х2,5 (14 этажей)
в остальных не требуется - меньше 12-ти этажей
в офисах - не требуется (объем меньше 5000 м3)

Потом читаем 2 абзац п. 4.16
Цитата
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
- для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
- для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.


У меня секции делятся стенами 2-го типа. Значит общий расход воды на внутреннее пожаротушение всего ЗДАНИЯ берется по секции 1 - 2х2,5. Верно?
Но здесь я кое что не понимаю. Мы так и проектируем: в секции 1 - два ствола, а в секции 2 - один ствол? Или нам в секции 2 теперь тоже надо брать 2х2,5?

Я понимаю, что все так и остается:
в секции 1 - 2х2,5 (17 этажей)
в секции 2 - 1х2,5 (14 этажей)
но общий расход воды на все ЗДАНИЕ составляет 2х2,5? А если бы вместо стен были перегородки? Тогда так что ли: 2х2,5 + 1х2,5?

Сообщение отредактировал Pirate - 7.10.2013, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pirate   Расход воды на внутреннее пожаротушение по п. 4.1.6 СП 10   7.10.2013, 12:22
- - Pirate   Не, что-то не то. Все равно не могу понять. Вот у ...   7.10.2013, 12:46
|- - Dmitry_vk   Цитата(Pirate @ 7.10.2013, 13:46) ... нас...   7.10.2013, 13:41
||- - Tolidze   Цитата(Dmitry_vk @ 7.10.2013, 14:41) Не с...   7.10.2013, 14:36
|- - Tolidze   Цитата(Pirate @ 7.10.2013, 13:46) Не, что...   7.10.2013, 14:43
- - Dima_UA   если по второму случаю (с перегородкой (чего не мо...   7.10.2013, 13:07
|- - Pirate   Цитата(Dima_UA @ 7.10.2013, 14:07) если п...   7.10.2013, 14:40
- - Tolidze   Цитата(Pirate @ 7.10.2013, 13:22) Я поним...   7.10.2013, 13:29
- - Pirate   Цитатана всё один расход, по большей части, а напо...   7.10.2013, 14:52
|- - Tolidze   Цитата(Pirate @ 7.10.2013, 15:52) Я может...   7.10.2013, 15:05
|- - Tolidze   Цитата(Pirate @ 7.10.2013, 15:52) Я может...   7.10.2013, 15:38
- - Dmitry_vk   Цитата(Tolidze @ 7.10.2013, 15:36) ну так...   7.10.2013, 15:23
- - Pirate   Мне в принципе не надо прям так все подробно. Треб...   7.10.2013, 15:32
|- - Dmitry_vk   Цитата(Pirate @ 7.10.2013, 16:32) Насосна...   7.10.2013, 16:11
- - Bogdan73   Dmitry_vk, а может удобней взять диаметр спрыска н...   2.12.2013, 16:44
|- - Dmitry_vk   Цитата(Bogdan73 @ 2.12.2013, 17:44) Если ...   3.12.2013, 7:58
|- - Bogdan73   В ГОСТе 9923-80 "СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ" ...   3.12.2013, 8:50
- - Dmitry_vk   Табличка надеюсь знакома?   3.12.2013, 11:05
- - Bogdan73   Цитата(Dmitry_vk @ 3.12.2013, 8:58) Тольк...   3.12.2013, 13:49
- - flus_vk   Осталось только высоту компактной части струи 18 м...   3.12.2013, 15:49
- - Dmitry_vk   Цитата(Bogdan73 @ 3.12.2013, 14:49) В соо...   3.12.2013, 16:06
- - flus_vk   Цитата(Dmitry_vk @ 3.12.2013, 17:06) А эт...   3.12.2013, 17:13
- - Dmitry_vk   Цитата(flus_vk @ 3.12.2013, 16:49) Остало...   9.8.2014, 10:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных