jeki
сообщение 7.10.2013, 13:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90583



не сходится баланс? расход топлива на котле мощностью 05 Мвт, Qн р 7920, кпд 91 на мах нагрузке 59 м. куб/час. Т1=96, Т2=105, расход воды через котел 14 мкуб/ч. Т.е. чтобы все соответствовало формулам теплового баланса в режимной карте приодится изменять дельту, подгонять её под расход, или расход под дельту. Ведь все параметры должны сложиться +-, но здесь отклонения охриненные. Кому верить датчикам температуры, счетчику газа? Кто чё знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jeki   КПД котла   7.10.2013, 13:19
- - Dede   а по обратному балансу сходится?   7.10.2013, 14:15
- - jeki   Между собой балансы не сходятся. Т.е., если по пря...   7.10.2013, 17:28
|- - Лыткин   Цитата(jeki @ 7.10.2013, 18:28) Между соб...   11.10.2013, 12:49
- - jota   При такой дельте (9*С) вряд ли кпд будет 0,91. Сра...   7.10.2013, 17:49
- - Dede   Обратный баланс газового котла это кпд=100-q2-q5   7.10.2013, 18:26
- - Mitchell   q3 уже не учитываем?   7.10.2013, 18:37
|- - Dede   Цитата(Mitchell @ 7.10.2013, 19:37) q3 уж...   8.10.2013, 13:12
- - jeki   Цитата(jota @ 7.10.2013, 17:49) При такой...   8.10.2013, 12:47
|- - Khomenko_A_S   ЦитатаКПД паспортное а не реальное положение Вот...   8.10.2013, 13:12
- - vaka66   Наверное на котле есть насос рециркуляции- он то и...   8.10.2013, 14:18
- - Сергей 3046   Цитата(jeki @ 7.10.2013, 13:19) не сходит...   8.10.2013, 17:36
- - lentyai   верить надо всегда газовому счетчику, он практичес...   12.10.2013, 20:12
|- - Лыткин   Цитата(lentyai @ 12.10.2013, 21:12) верит...   24.10.2013, 10:44
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 24.10.2013, 11:44) По обр...   24.10.2013, 12:16
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 24.10.2013, 13:16) Хромат...   28.10.2013, 8:18
- - CNFHSQ   Цитата(jeki @ 7.10.2013, 13:19) не сходит...   27.10.2013, 17:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных