@elena@ Приточная система в котельной 11.10.2013, 22:46 Vik Это интересно. Вам предложили оборудование и Вы ду... 12.10.2013, 7:46 @elena@ мы сдали проект в экспертизу без экономайзера, как... 12.10.2013, 13:53 Vik Экономайзер, - суть - теплообменник. Пварамерты за... 12.10.2013, 14:04 azamet Теплицу рядом построить и отапливать или тепло в э... 12.10.2013, 14:09 @elena@ ))) В том то и дело что девать его просто некуда. ... 12.10.2013, 22:00 jota Цитата(@elena@ @ 11.10.2013, 22:46) необх... 12.10.2013, 23:21 @elena@ обратка в тепловой сети 80град., у экономайзера вы... 13.10.2013, 22:12![]() jota 60*С если подавать 10*С. Если подавать 80*С можно ... 14.10.2013, 1:09 @elena@ Спасибо за предложение. Так и сделаю. Не подскажи... 14.10.2013, 8:59 @elena@ Огромное вам спасибо. Нашла методику расчета и рас... 14.10.2013, 13:48