Гость_triada Как рассчитать дымоудаление через открывающиеся окна? 8.11.2006, 23:20 triada Ладно по первому посту проехали. Нашел как расчита... 10.11.2006, 1:39 igla получается 16212 делим на 0,75*14000*30 град
K=0.7... 10.11.2006, 10:22 Гость_triada Из таб. 20 (см.рис.) Удельный расход дыма на 1 м.к... 10.11.2006, 10:34 igla ладно,считаем
16212/(14000*0,75*SIN30)=16212/(1400... 10.11.2006, 13:32 triada Спасибо уважаемый(ая) Игла!
Теперь дошло!... 10.11.2006, 14:52 Guest откуда береться расход дЫМА ? 15.11.2006, 21:47 triada Из табл. 20.2. см. выше. 20.11.2006, 23:07 Inara Ot kuda berjotsja cifra 30589 m.kub/ch i 16212 kg/... 8.1.2007, 22:11 Tatiana Расход дыма - 30589 м.куб/ч. или 16212 кг/м.куб
Д... 15.2.2007, 17:41 shev И еще ворос на эту тему Скорее к Валентину Слобод... 16.2.2007, 22:17 Слободчиков Валентин Извини(те), нет времени разбираться. План посмотре... 18.2.2007, 11:29