Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Кожухотрубчатые теплообменники, Проблемы во время эксплуатации кожухотрубчатых теплообменников
Николай ГКП-2
сообщение 14.10.2013, 19:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 14.10.2013
Пользователь №: 209167



При эксплуатации кожухотрубчатых теплоообменников ПП1−53−7-IV часто возникают гидроудары. То есть существует пропуск пара в пространство воды (или воды в пространство пара). Однако проведено техническое диагностирование теплообменников, и при мне гидравлические испытания как по межтрубному пространству, так и по трубному пучку прошли успешно. Возникает вопрос, на который я не могу ответить досих пор, откуда берутся гидроудары, и каково их происхождение???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Николай ГКП-2   Кожухотрубчатые теплообменники   14.10.2013, 19:14
- - gilepp   Гидроудары могут возникать из-за регулярного подто...   14.10.2013, 19:34
- - Дядя Вова   Проверьте уклон теплообменника. В моём случае гидр...   16.10.2013, 10:17
- - Николай ГКП-2   Острый пар подается подается в теплообменник ПП1-5...   16.10.2013, 19:15
|- - Лыткин   Цитата(Николай ГКП-2 @ 16.10.2013, 20...   11.11.2013, 8:56
- - gilepp   Если вы уверены, что стучит именно пароводяной ТО,...   21.10.2013, 19:03
- - Николай ГКП-2   откуда может попасть воздух в среду парового прост...   22.10.2013, 15:34
- - gilepp   Воздух и неконденсируемые газы выделяются при конд...   22.10.2013, 15:52
- - nvst   У Вас конденсат отводится в деаэрационную колонку?...   31.10.2013, 9:15
- - Николай ГКП-2   конденсат отводится в деаэрационную колонну, раньш...   31.10.2013, 19:38
- - nvst   и колонка у Вас КДА-50..) да вот я тоже подозреваю...   11.11.2013, 7:57
- - Николай ГКП-2   Лыткин!! спасибо!!! последую в...   11.11.2013, 18:48
|- - nvst   Цитата(Николай ГКП-2 @ 11.11.2013, 21...   12.11.2013, 11:02
- - Лыткин   Пар стравливать не нужно, котёл должен остывать ес...   12.11.2013, 7:24
- - gilepp   ЦитатаПопробуйте установить термодинамический конд...   12.11.2013, 8:01
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 12.11.2013, 9:01) Принцип...   12.11.2013, 10:49
- - gilepp   Уважаемый г-н Лыткин ! Цитатапоплавковые КО рж...   12.11.2013, 14:33
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 12.11.2013, 15:33) Уважае...   13.11.2013, 13:48
- - gilepp   ЦитатаПри анализе работы именно ТД КО, а не какого...   13.11.2013, 18:14
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 13.11.2013, 19:14) Никто ...   14.11.2013, 7:16
- - Евгений Буш   Когда мы купили первый раз отечественный насос, он...   13.11.2013, 23:22
- - gilepp   Вот, все верно. Вы прекрасно решили проблему и это...   14.11.2013, 10:34
- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 14.11.2013, 11:34) Вот, в...   14.11.2013, 14:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных