> Подпор воздуха в эвакуационный коридор "безопасности", эвакуационный коридор в торговом центре
polovnik
сообщение 15.10.2013, 14:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26422



Добрый день. Ситуация следующая: имеем эвакуационный коридор "безопасности" в торговом центре. Данный коридор имеет выход непосредственно на улицу. В сам коридор имеются двери из торговых площадей, а также из галереи. Коридор имеет длину 50 м. Расход воздуха считал по СП 7.13130.2013 п. 7.15 г)Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с. Принимал открытыми створки всех дверей в данный коридор (кроме той что на улицу). Систему смонтировали, запустили. При проверке системы получаются следующие данные: 1. При всех закрытых дверях перепад на двери из галереи в коридор безопасности 24 Па. 2. При открытой одной створке двери, ведущей на улицу, перепад на двери из галереи в коридор безопасности 10 Па. 3. Скорость воздуха в открываемой створке (при выходе на улицу) 2,5 м/с.
Вопрос: какие требования предъявляются к замерам при сдаче пожарнику в эвакуационном коридоре "безопасности", а именно если перепад 20 Па, то где конкретно и при каких конкретно условиях (закрыты двери или открыты, и если открыты, то какие конкретно)? Либо должно выполнятся условие по скорости воздуха в открытом проеме 1,5 м/с ( при чем в проеме не на улицу, а из помещения в коридор). В СП 7.13130.2013 п. 7.16 б) говорится о необходимости в избыточном давлении не менее 20 Па и не более 150 Па в помещении безопасных зон, но опять же не говорится при каких это условиях, открыты двери или закрыты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных