bsu
сообщение 15.10.2013, 16:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.9.2013
Пользователь №: 207303



Уважаемый специалисты,
в проектах вентиляции видел, что при существенной длине вытяжного канала с решетками, расположенными по длине канала, он делается с уменьшением сечения к дальнему концу, видимо для обеспечения постоянной скорости потока воздуха по всей длине.
Вопрос: это делается для экономии металла для коробов, или это принципиально для работы вентиляции ? Почему нельзя сделать постоянное сечение, если экономия не столь принципиальна в данном случае, а появляются другие сложности - переходные элементы, усложняется монтаж ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bsu   Переменное сечение канала   15.10.2013, 16:27
- - ivan-l-ing   если использовать как коллектор на одно помещение ...   15.10.2013, 16:47
- - bsu   Помещение длиной 15 метров - сверху под потолком в...   15.10.2013, 17:03
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаПомещение длиной 15 метров - сверху под пото...   15.10.2013, 17:23
- - bsu   Про воду понятно, но в больших помещениях вытяжки,...   15.10.2013, 17:35
- - ivan-l-ing   Не зачем. В однообъемном помещении в этом нет ника...   15.10.2013, 20:27
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаЭто зачем, если через одно отверстие все вен...   15.10.2013, 20:36
- - bsu   Да где уж нам-с   15.10.2013, 21:46
- - bsu   Так если ограничение - это шум, который как я пони...   15.10.2013, 21:58
|- - vnipi   Добрый вечер. Цитата(bsu @ 15.10.2013, 22...   15.10.2013, 22:51
|- - ivan-l-ing   Цитата(vnipi @ 15.10.2013, 23:51) Кстати ...   16.10.2013, 8:18
- - Skaramush   Берёте здесь на форуме книгу Талиева "Аэродин...   15.10.2013, 22:39
- - Skaramush   Параметры в РЗ вытяжкой не определяются.   15.10.2013, 23:18
|- - vnipi   Добрый вечер! Цитата(Skaramush @ 16.10.2...   15.10.2013, 23:29
- - zaharov63   По-моему, все резюме о том, что количество вытяжн...   16.10.2013, 8:26
- - Skaramush   Всё верно. Но это иной принцип - "от чистого ...   16.10.2013, 15:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 20:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных