Доработка ГРУ, Как исправить ошибки проектирования ГРУ |
|
|
|
18.10.2013, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201560

|
Столкнулась со следующей проблемой:
На жомосушке установлена ГРУ, Ду=80мм. Входное давление - Рабс = 0.4 МПа. Выходное давление, которое должна давать ГРУ 0.03 - 0.35 МПа. Максимальный расход Qmax = 3000 м3/с (в стандартных условиях).
Пока расход находится в районе 800-1200 м3/с - все хорошо. Но когда он вырастает до 2000 м3/ч и выше - выходное давление падает до 0.025 МПа, чего по идее быть не должно.
Схема выглядит примерно так:
-- шаровой кран -- фильтр -- регулятор давления -- шаровой кран -- диффузор на Ду200
Судя по замерам, на первом кране и фильтре давление не падает.
Регулятор давления (RG/2MB - DN80) судя по паспорту подходит под наши условия: Диапазон выходного давления 0.020-0.035 МПа Максимальная пропускная способность 3900 нм3/ч Настроен он на 0.035МПа.
Стала я копаться в гидравлических расчетах и получила следующее: если верить формулам из книги Идельчика (Справочник по гидравлическим сопротивлениям), то на участке "Регулятор - диффузор" (длина 1380мм, Ду80, кран полнопроходной, открытый) давление должно падать как раз на 9-10 кПа. Плюс дополнительное падение будет на диффузоре, т.к. он тоже является местным сопротивлением.
Однако для установки нужно обеспечить давление хотя бы 0.03 МПа.
Начальник задал хитрый вопрос: а если поставить диффузор на Ду150 сразу после регулятора? В широкой трубе потерь на трение будет меньше. Но я не знаю, какой будет коэффициент сопротивления у такой парочки, быть может, все станет еще хуже...
Подскажите, может кто сталкивался, как расчитать? Или может есть какие-то другие советы, как исправить ситуацию (кроме замены ГРУ целиком)?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Anneta Hels Доработка ГРУ 18.10.2013, 15:01 positronw Цитата(Anneta Hels @ 18.10.2013, 16:01) П... 18.10.2013, 19:45 LevaK Думаю, надо переделать участок после регулятора. Ч... 18.10.2013, 19:48 tiptop Лучше сначала серьёзное дело сделать:
Цитата(Leva... 20.10.2013, 22:28 Anneta Hels Цитата(positronw @ 18.10.2013, 20:45) Чем... 20.10.2013, 19:22 Anneta Hels Цитата(LevaK @ 18.10.2013, 20:48) Думаю, ... 20.10.2013, 19:31 positronw Попробуйте "поиграться" с импульсом. Вед... 20.10.2013, 21:05 LevaK Было бы неплохо присоединить импульсную трубку аж ... 20.10.2013, 22:29 Anneta Hels Чтобы на трубе Ду200 было 0.030 МПа, после регуля... 21.10.2013, 10:50 Strannikov 1) Место отбора импульса для редукционной, защитно... 21.10.2013, 11:39 Strannikov Так же советую проверить правильность монтажа регу... 21.10.2013, 12:19 Лыткин Обычная ошибка. После регулятора ставят кусок труб... 24.10.2013, 13:44 Strannikov Место отбора импульса указывает производитель регу... 25.10.2013, 11:24 Anneta Hels Strannikov очень правильно заметил
Цитата(Strannik... 25.10.2013, 11:48 LevaK Цитата(Anneta Hels @ 25.10.2013, 11:48) .... 25.10.2013, 21:31  positronw Цитата(LevaK @ 25.10.2013, 22:31) Кстати,... 26.10.2013, 10:41   LevaK Цитата(positronw @ 26.10.2013, 10:41) ...... 26.10.2013, 10:59 Лыткин Параметры настройки ГРУ (ГРП). Давление за регулят... 25.10.2013, 12:37 Лыткин Регулятор выбирают по рабочему давлению газа в газ... 25.10.2013, 12:57 Strannikov Вот полезная ссылка по предварительному подбору ре... 25.10.2013, 15:08 Strannikov Советую разыскать опросной лист для заказа данной ... 25.10.2013, 15:15 Anneta Hels Цитата(Strannikov @ 25.10.2013, 16:15) Со... 28.10.2013, 10:16 Strannikov Выбор регулятора производят из условия, что его пр... 30.10.2013, 7:24 Лыткин Цитата(Strannikov @ 30.10.2013, 8:24) Выб... 30.10.2013, 11:04 Anneta Hels Strannikov, вы все правильно говорите, только вот ... 30.10.2013, 11:24 Strannikov Выходное давление ГРУ и давление регулятора попута... 30.10.2013, 12:10 Лыткин Цитата(Anneta Hels @ 30.10.2013, 12:24) S... 31.10.2013, 12:52  Anneta Hels Цитата(Лыткин @ 31.10.2013, 13:52) Потому... 31.10.2013, 13:41   Лыткин Цитата(Anneta Hels @ 31.10.2013, 14:41) Н... 25.11.2013, 11:00 Anneta Hels Если представительство фирмы просто не отвечает на... 30.10.2013, 12:19 LevaK Цитата(Anneta Hels @ 30.10.2013, 12:19) .... 30.10.2013, 23:37 positronw Anneta Hels, я Вам всё-же советую, попробывать выв... 30.10.2013, 14:23 Лыткин Как написано выше, установка импульса до расширени... 31.10.2013, 7:29 Anneta Hels Цитата(positronw @ 30.10.2013, 15:23) Ann... 31.10.2013, 10:20 positronw Цитата(Anneta Hels @ 31.10.2013, 11:20) П... 31.10.2013, 10:56 Anneta Hels positronw, спасибо) Кажется, я поняла... Только во... 31.10.2013, 11:24 positronw Желаю удачи! 31.10.2013, 11:37 Anneta Hels Спасибо! 31.10.2013, 12:16 Strannikov вы правы работать надо, и раз вам поставили найти... 1.11.2013, 7:24 Anneta Hels Недостатки в ГРУ и сам начальник обнаружил, тут до... 1.11.2013, 10:33 Trew Занимаюсь как раз изготовлением ГРУ/ГРПШ. При таки... 25.11.2013, 5:50