Anneta Hels
сообщение 18.10.2013, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201560



Столкнулась со следующей проблемой:

На жомосушке установлена ГРУ, Ду=80мм.
Входное давление - Рабс = 0.4 МПа.
Выходное давление, которое должна давать ГРУ 0.03 - 0.35 МПа.
Максимальный расход Qmax = 3000 м3/с (в стандартных условиях).

Пока расход находится в районе 800-1200 м3/с - все хорошо. Но когда он вырастает до 2000 м3/ч и выше - выходное давление падает до 0.025 МПа, чего по идее быть не должно.

Схема выглядит примерно так:

-- шаровой кран -- фильтр -- регулятор давления -- шаровой кран -- диффузор на Ду200

Судя по замерам, на первом кране и фильтре давление не падает.

Регулятор давления (RG/2MB - DN80) судя по паспорту подходит под наши условия:
Диапазон выходного давления 0.020-0.035 МПа
Максимальная пропускная способность 3900 нм3/ч
Настроен он на 0.035МПа.

Стала я копаться в гидравлических расчетах и получила следующее: если верить формулам из книги Идельчика (Справочник по гидравлическим сопротивлениям), то на участке "Регулятор - диффузор" (длина 1380мм, Ду80, кран полнопроходной, открытый) давление должно падать как раз на 9-10 кПа. Плюс дополнительное падение будет на диффузоре, т.к. он тоже является местным сопротивлением.

Однако для установки нужно обеспечить давление хотя бы 0.03 МПа.

Начальник задал хитрый вопрос: а если поставить диффузор на Ду150 сразу после регулятора? В широкой трубе потерь на трение будет меньше. Но я не знаю, какой будет коэффициент сопротивления у такой парочки, быть может, все станет еще хуже...

Подскажите, может кто сталкивался, как расчитать?
Или может есть какие-то другие советы, как исправить ситуацию (кроме замены ГРУ целиком)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anneta Hels   Доработка ГРУ   18.10.2013, 15:01
- - positronw   Цитата(Anneta Hels @ 18.10.2013, 16:01) П...   18.10.2013, 19:45
- - LevaK   Думаю, надо переделать участок после регулятора. Ч...   18.10.2013, 19:48
|- - tiptop   Лучше сначала серьёзное дело сделать: Цитата(Leva...   20.10.2013, 22:28
- - Anneta Hels   Цитата(positronw @ 18.10.2013, 20:45) Чем...   20.10.2013, 19:22
- - Anneta Hels   Цитата(LevaK @ 18.10.2013, 20:48) Думаю, ...   20.10.2013, 19:31
- - positronw   Попробуйте "поиграться" с импульсом. Вед...   20.10.2013, 21:05
- - LevaK   Было бы неплохо присоединить импульсную трубку аж ...   20.10.2013, 22:29
- - Anneta Hels   Чтобы на трубе Ду200 было 0.030 МПа, после регуля...   21.10.2013, 10:50
- - Strannikov   1) Место отбора импульса для редукционной, защитно...   21.10.2013, 11:39
- - Strannikov   Так же советую проверить правильность монтажа регу...   21.10.2013, 12:19
- - Лыткин   Обычная ошибка. После регулятора ставят кусок труб...   24.10.2013, 13:44
- - Strannikov   Место отбора импульса указывает производитель регу...   25.10.2013, 11:24
- - Anneta Hels   Strannikov очень правильно заметил Цитата(Strannik...   25.10.2013, 11:48
|- - LevaK   Цитата(Anneta Hels @ 25.10.2013, 11:48) ....   25.10.2013, 21:31
|- - positronw   Цитата(LevaK @ 25.10.2013, 22:31) Кстати,...   26.10.2013, 10:41
|- - LevaK   Цитата(positronw @ 26.10.2013, 10:41) ......   26.10.2013, 10:59
- - Лыткин   Параметры настройки ГРУ (ГРП). Давление за регулят...   25.10.2013, 12:37
- - Лыткин   Регулятор выбирают по рабочему давлению газа в газ...   25.10.2013, 12:57
- - Strannikov   Вот полезная ссылка по предварительному подбору ре...   25.10.2013, 15:08
- - Strannikov   Советую разыскать опросной лист для заказа данной ...   25.10.2013, 15:15
- - Anneta Hels   Цитата(Strannikov @ 25.10.2013, 16:15) Со...   28.10.2013, 10:16
- - Strannikov   Выбор регулятора производят из условия, что его пр...   30.10.2013, 7:24
|- - Лыткин   Цитата(Strannikov @ 30.10.2013, 8:24) Выб...   30.10.2013, 11:04
- - Anneta Hels   Strannikov, вы все правильно говорите, только вот ...   30.10.2013, 11:24
|- - Strannikov   Выходное давление ГРУ и давление регулятора попута...   30.10.2013, 12:10
|- - Лыткин   Цитата(Anneta Hels @ 30.10.2013, 12:24) S...   31.10.2013, 12:52
|- - Anneta Hels   Цитата(Лыткин @ 31.10.2013, 13:52) Потому...   31.10.2013, 13:41
|- - Лыткин   Цитата(Anneta Hels @ 31.10.2013, 14:41) Н...   25.11.2013, 11:00
- - Anneta Hels   Если представительство фирмы просто не отвечает на...   30.10.2013, 12:19
|- - LevaK   Цитата(Anneta Hels @ 30.10.2013, 12:19) ....   30.10.2013, 23:37
- - positronw   Anneta Hels, я Вам всё-же советую, попробывать выв...   30.10.2013, 14:23
- - Лыткин   Как написано выше, установка импульса до расширени...   31.10.2013, 7:29
- - Anneta Hels   Цитата(positronw @ 30.10.2013, 15:23) Ann...   31.10.2013, 10:20
- - positronw   Цитата(Anneta Hels @ 31.10.2013, 11:20) П...   31.10.2013, 10:56
- - Anneta Hels   positronw, спасибо) Кажется, я поняла... Только во...   31.10.2013, 11:24
- - positronw   Желаю удачи!   31.10.2013, 11:37
- - Anneta Hels   Спасибо!   31.10.2013, 12:16
- - Strannikov   вы правы работать надо, и раз вам поставили найти...   1.11.2013, 7:24
- - Anneta Hels   Недостатки в ГРУ и сам начальник обнаружил, тут до...   1.11.2013, 10:33
- - Trew   Занимаюсь как раз изготовлением ГРУ/ГРПШ. При таки...   25.11.2013, 5:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных