> Узел регулирования
А.В.
сообщение 21.10.2013, 20:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Уважаемые господа, согласно СНиП 41-01-2003:
"6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт"
Ситуация следующая:
1. Проектировал жилой дом с расчетным расходом теплоты зданием свыше 50 кВт, тепловые сети выдали технические условия в которых параметры теплоносителя 95/70 и качественное регулирование, естественно я не стал делать узел автоматического регулирования температуры теплоносителя, на что получил замечание от тепловых сетей со ссылкой на п. 6.1.2 СНиП 41-01-2003. Сколько я не пытался уточнить зачем организовывать узел регулирования если параметры теплоносителя в тепловых сетях совпадают с параметрами теплоносителя в системе отопления - бесполезно, по не сделал узел регулирования проект не согласовали.
2. Проектировал детский садик с расходом теплоты на отопление здания свыше 50 кВт, тепловые сети выдали технические условия в которых параметры теплоносителя 75/60 (другой город в нашей Республике) и качественное регулирование, соответственно я организовал узел регулирования, а сейчас меня долбает государственная экспертиза что узел регулирования не требуется!!!!
Господа что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- А.В.   Узел регулирования   21.10.2013, 20:38
- - А.В.   и ещё в догонку: в системе отопления д/с применили...   21.10.2013, 21:32
- - А.В.   Не могу понять, какое должно быть максимальное сод...   21.10.2013, 21:40
|- - А.В.   Цитата(А.В. @ 21.10.2013, 22:40) Не могу ...   21.10.2013, 22:04
- - А.В.   Господа, так кто что думает по поводу сообщения #1...   23.10.2013, 22:02
|- - KGP1   Цитата(А.В. @ 23.10.2013, 23:02) Господа,...   25.10.2013, 12:14
|- - А.В.   Цитата(KGP1 @ 25.10.2013, 13:14) По п.1 с...   25.10.2013, 12:30
- - HeatServ   По первому пункту - узел (даже не узел, а просто п...   24.10.2013, 9:55
- - NickDel   СП 60.13330.2012 п.6.1.2. "6.1.2. Системы вну...   24.10.2013, 10:02
|- - А.В.   Цитата(NickDel @ 24.10.2013, 11:02) СП 60...   24.10.2013, 20:44
|- - HeatServ   Цитата(А.В. @ 24.10.2013, 20:44) У меня ч...   24.10.2013, 21:11
|- - А.В.   Цитата(HeatServ @ 24.10.2013, 22:11) Опас...   24.10.2013, 21:26
|- - А.В.   Цитата(HeatServ @ 24.10.2013, 22:11) Опас...   25.10.2013, 8:23
- - испытатель   Вопрос: "что делать?" риторический. Это ...   25.10.2013, 0:36
|- - А.В.   Цитата(испытатель @ 25.10.2013, 1:36) Воп...   25.10.2013, 8:15
- - испытатель   Вы странно воспринимаете советы. С нормами и прави...   25.10.2013, 8:35
|- - А.В.   Цитата(испытатель @ 25.10.2013, 9:35) Вы ...   25.10.2013, 8:50
- - испытатель   Снова и по-порядку, не нарушая логики. Требования ...   25.10.2013, 11:14
- - А.В.   Цитата(испытатель @ 25.10.2013, 12:14) Сн...   25.10.2013, 12:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных