> ПЭ газопровод 0,6 МПа, эксперт достал, need help
stessi
сообщение 22.10.2013, 13:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Добрый день!
Есть проект ПЭ газопровода к предприятию. 5 м - внеплощадочный, 500 м - внутриплощадочный. Давление - до 0,6 МПа.

Эксперт прислал замечание "не обосновано применение ПЭ труб".
Как доказать, что можно?

Эксперт ссылается на это:

ПБ 12-529-032.2.16. Допускаетсяпредусматривать прокладку подземных газопроводов из полиэтиленовых труб
давлением свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа на территории поселений с одно-двухэтажной и
коттеджной застройкой с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.Для поселений,численностью до 200 жителей, допускается прокладка подземных газопроводов из
полиэтиленовых труб давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не
менее 2,5. СНиП 42-01-20025.2.4 Полиэтиленовыетрубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент
запаса прочности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5.Не допускаетсяпрокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:на территориипоселений при давлении свыше 0,3 МПа;вне территориипоселений при давлении свыше 0,6 МПа;для транспортированиягазов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой
фазы СУГ;при температуре стенкигазопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15 °С.При применении труб скоэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка
полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях
поселений с преимущественно одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На
территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых
газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее
2,5. При этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 20:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных