> ПДК вредных веществ, металлическая пыль, абразивная пыль, оксид железа
mess
сообщение 23.10.2013, 15:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.10.2008
Из: г. Орёл
Пользователь №: 24580



Столкнулся с вентиляцией производственного предприятия.
Технолог выдал таблицу вредных выделений в помещения.
Возник вопрос по металлической пыли, абразивной пыли и оксиду железа.
Обратившись к ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, я нахожу там абразивную пыль в виде корунда белого (587).
ПДК металлической пыли и оксида железа там нет. Поискав ответ в интернете и найдя форум экологов я обнаруживаю, что они металлическую пыль в атмосфере считают как диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) (0123) по ГН 2.1.6.1338-03 "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ". Причем, оксид железа рассматривается под тем же пунктом.
Отсюда у меня возникают вопросы:
1. Правильно ли я принял пункт для абразивной пыли;
2. Получается что металлическая пыль и оксид железа в рабочей зоне не нормируются и эти ВВ можно исключить из расчета;
3. Если брать нормы пдк для атмосферы (которые заведомо жестче), то получаем, во первых, огромные расходы воздуха, а во вторых, суммацию пыли с паром.

Коллеги, скажите мне, пожалуйста, как Вы считаете эти вредности? Чем руководствуетесь при выборе пдк, если ведете расчет по этим ВВ?

Сообщение отредактировал mess - 23.10.2013, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mess   ПДК вредных веществ   23.10.2013, 15:12
- - Странная Белка   я в этом случае беру СанПин и ГОСТ, и иду к технол...   23.10.2013, 15:24
- - Татьяна Удальцова   Цитата2. Получается что металлическая пыль и оксид...   23.10.2013, 18:23
|- - mess   Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.10.2013, 19...   23.10.2013, 18:42
|- - mess   Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.10.2013, 19...   24.10.2013, 9:41
- - Wiz   ЦитатаВ Санпине например пдк сс оксида железа = 0,...   23.10.2013, 18:51
|- - mess   Цитата(Wiz @ 23.10.2013, 19:51) Это скоре...   23.10.2013, 19:02
- - zaharov63   У вас от какого оборудования выделения? Может посм...   24.10.2013, 9:52
- - mess   В общем, возьму расчет оксида железа по 502. Калий...   24.10.2013, 10:02
- - Странная Белка   Цитата(mess @ 23.10.2013, 18:42) Не факт,...   24.10.2013, 13:24
- - 221   подскажите какой документ регламентирует пдк на вы...   30.11.2013, 18:38
- - доктор рукиноги   Может, кто-нибудь подскажет мне, как определить ПД...   19.6.2017, 16:31
|- - mess   Цитата(доктор рукиноги @ 19.6.2017, 16:31...   19.6.2017, 19:42
- - доктор рукиноги   Да, это был первый ГОСТ, куда я обратилась, но най...   20.6.2017, 8:39
|- - caus   Цитата(доктор рукиноги @ 20.6.2017, 8:39)...   11.7.2017, 16:18
- - проект 1234   Эту информацию ОБЯЗАН дать технолог!   14.10.2020, 7:35
- - проект 1234   Технологу-проектировщику при этом обычно не мешает...   14.10.2020, 9:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных