Всем добрый день/вечер
Подскажите пожалуйста по наружным сетям водопровода. У меня небольшой опыт проектирования наружных сетей. Проектирую небольшой участок водопровода от колодца на наружной магистрали водопровода до здания – 8,3 м. Трубы водоканал написал ВЧШГ. Ввод водопровода расположен в подвале здания.
Проект сдал в Водоканал. Из водоканала проект пришел со следующими замечаниями. Замечания я так понимаю скорее придирка, но как на них ответить я до конца не знаю. В водоканале говорят вам написали замечания – исправляйте и все.
Как бы вы ответили на эти замечания?
1) В листе общих данных представить:
исходные данные:
– указать:сведения о водопроводе, в т.ч. существующего положения, с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного положения; ведь существующее положение и так показано на плане сетей
– технико-экономическую характеристику проектируемого водопровода (категория, диаметр, протяженность и т.д.);
– требования по антикоррозионной защите и теплоизоляции трубопроводов.
2) Деталировка сетей
Предусмотреть возможность промывки и проведения телеинспекции внутренней полости труб. Где это отражать?
3) Водомерный узел
Указать мероприятия от затопления и повреждения водомерного узла.
Это имеется в виду устройство в помещении водомерного узла приямка с дренажным насосом? А что за мероприятия по предотвращению повреждения водомерного узла?

Предусмотреть возможность промывки и проведения телеинспекции внутренней полости труб. Где это отражать и как?
По поэму это должно входить в ППР и что промывать в напорном трубопроводе воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных