Fanat
сообщение 9.11.2006, 20:38
Сообщение #1


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



В общем на вентиляцию ставим свободнопрограммируемые ПЛК - и в алгоритме есть такой момент - при пуске в зимнее время происходит предварительный подогрев калорифера, чтобы холодный воздух в момент пуска не заморозил его... Когда температура обратной воды поднимается до необходимой уставки (уставка вычисляется с помощью данных от наружного воздуха) Минимум она 20 градусов, а максимум вроде 35. В общем при пуске клапан открывается на 100% и ждет пока прогреется вода, потом на всяк случай ждет еще минуту и пускается...
Заказчик вот засомневался в правильности данного решения - типа когда произойдет пуск, то на датчик притока (а там регулировка по притоку) хлынет поток горяченного воздуха и клапан начнет закрываться от обратной связи датчика на ПИД регулятор и типа качель получиться и можно в заморозку встать...
В общем кто что думает???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fanat   Пуск ВУ в зимний период   9.11.2006, 20:38
- - Взводатор   http://forum.abok.ru/index.php?showt...%EE%E3%F0%E...   10.11.2006, 10:22
- - Fanat   У меня стоят 2 ПИДа - один по воде - другой по воз...   10.11.2006, 12:47
- - ganin   Позволю себе вставить частную мою переписку с одни...   10.11.2006, 14:03
- - sbi   Всем доброго времени суток. Настраиваю регулятор ...   11.11.2006, 21:17
- - olg2004   sbi здарова серега   12.11.2006, 0:38
- - Yurek   Цитата(Fanat @ Nov 9 2006, 20:38 )Заказчик во...   14.11.2006, 17:20
- - Gen   Всем доброе время суток! Всегда делаю предвар...   15.11.2006, 9:25
- - ttt   "В общем на вентиляцию ставим свободнопрограм...   15.11.2006, 10:47
- - jjj   Если температура сброса воды в обратку реально 35 ...   17.11.2006, 12:36
- - Гость_Олег   Минимум она 20 градусов, а максимум вроде 35. В об...   28.11.2006, 13:29
- - Fanat   Цитата(Гость_Олег @ Nov 28 2006, 13:29 )Миним...   28.11.2006, 16:47
- - Гость_Олег   Если правильно настроен, то успеет, например 120се...   28.11.2006, 17:00
- - jjj   Чему равен период затухающих колебаний "качел...   29.11.2006, 17:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 21:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных