max-energe
сообщение 27.10.2013, 0:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Здравствуйте!Очень надеюсь на Ваш адекватный ответ!!!!
Передо мной поставили задачу. Необходимо расчитать трубопровод с общей длиной 62 метра (Участок - тепловая камера - жилой дом). Бесканальная прокладка. После первых 20-ти метров угол поворота трассы 40 град. Затем еще метров 30 и поворот на 90 град. Материал трубы - сталь с ППУ -полиэтиленовой оболочкой. Мне необходимо посчитать СКУ и расставить неподвижные опоры. СТАРТа у меня нет сразу говорю(((
1. С чего мне начать?
2. Что расчитывается раньше, опоры или компенсаторы?
3. Подскажите пожалуйста методику расчета. Пытаюсь по СНИП и РД расчитать, но все упирается в зловещий коэффициент - расчетное осевое напряжение.
4. Как мне найти это самое напряжение?

P.S Посмотрел я уже и СНИПы и РД, но все вилами по воде..обо все и ни о чем. Подскажите, пожалуйста, начинающему проектировщику.
P.P.S Уже 3-й день с утро до ночи пытаюсь расчитатть и все упирается в тупик.. там

Сообщение отредактировал max-energe - 27.10.2013, 0:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- max-energe   Важный вопрос по теплосетям   27.10.2013, 0:08
- - Ernestas   расчетное осевое напряжение здесь Учавствующая та...   27.10.2013, 9:40
- - max-energe   Цитата(Ernestas @ 27.10.2013, 10:40) расч...   28.10.2013, 7:09
|- - Ernestas   Цитата(max-energe @ 28.10.2013, 8:09...   28.10.2013, 8:14
- - max-energe   Спасибо, очень уж хочется разобраться. Вот посмот...   28.10.2013, 8:48
- - Ernestas   Цитата(max-energe @ 28.10.2013, 8:48...   28.10.2013, 9:41
- - max-energe   Цитата(Ernestas @ 28.10.2013, 10:41) Хоро...   28.10.2013, 10:00
|- - Ernestas   Цитата(max-energe @ 28.10.2013, 11:0...   28.10.2013, 10:30
- - max-energe   Цитата(Ernestas @ 28.10.2013, 11:30) И эт...   28.10.2013, 10:38
- - Ernestas   Не знаю, проверьте. Я пользуюсь рекомендациями LO...   28.10.2013, 11:31
- - max-energe   Вот первый раз построил СКУ и неподвижную опору. С...   29.10.2013, 7:26
- - Ernestas   Неподвижка - на 100% лишнее. Убирайте. Ничего не ...   29.10.2013, 8:02
- - max-energe   Угол в 135 град не является компенсирующим, поэтом...   29.10.2013, 9:02
|- - Ernestas   Цитата(max-energe @ 29.10.2013, 9:02...   29.10.2013, 10:07
- - max-energe   Ох, спасибо! Значит получается у меня 2 самоко...   29.10.2013, 10:51
- - Ernestas   Зачем 2-ой СКу? ))) Ох отгрузят вам тележку орехов...   29.10.2013, 10:59
|- - max-energe   Цитата(Ernestas @ 29.10.2013, 11:59) Заче...   29.10.2013, 11:24
- - max-energe   RE: Важный вопрос по теплосетям   29.10.2013, 11:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных