> Вентиляция для бензиновой электростанции, подскажите выход из ситуации
doudineugene
сообщение 29.10.2013, 8:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241



Добрый день всем.

Существует проблема, и её каким-то образом необходимо решить. Теперь по делу: Помещение 20 м2, высота 2,7 м. в цоколе. в центре помещения бензиновая ЭС на АИ-92. Мощностью 15 кВт 3-фазы. Двигатель Субару макс 25 л.с. Труба отвода газа в помещении длиной 2 м. В помещении маленькое окошко размером 66х32 - единственное место выхода на улицу. Теперь косяк- Установленная вентиляция: Приток и вытяжка по 630 м3/ч. Запахи от БЭС уходят легко, но вот тепла ужас сколько. Необходимо убрать тепло-по расчетам около 7000 м3/час---(не реально столько выбросить). Пока мое предложение это- теплоизолировать трубу- Rockwool 40-толщиной 100 мм и развернуть приток на вытяжку- итого получится 1260 м3/ч, а приток через окно открытое. Что можно еще предпринять?
Заранее благодарен.

город кстати Анапа.

Ps-возможно присоединиться с ветке вытяжки( думаю если поставить зонтик над выбросом от БЭС) и поставить 160 вентилятор-770 м3/ч.

Зимой приток будет с улицы, а летом от смежных помещений. Т-смежных 22С

Сообщение отредактировал doudineugene - 29.10.2013, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- doudineugene   Вентиляция для бензиновой электростанции   29.10.2013, 8:23
- - SSA   Если даже не заморачиваться на все нормативные док...   29.10.2013, 10:49
|- - doudineugene   Цитата(SSA @ 29.10.2013, 11:49) Если даже...   29.10.2013, 10:56
|- - Iroha   Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 13:56) ...   29.10.2013, 11:03
|- - Khomenko_A_S   Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 9:56) Т...   29.10.2013, 11:06
|- - doudineugene   Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:06) ...   29.10.2013, 11:08
|- - Khomenko_A_S   Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 10:08) ...   29.10.2013, 11:10
|- - doudineugene   Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:10) ...   29.10.2013, 11:20
|- - Khomenko_A_S   Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 10:20) ...   29.10.2013, 11:27
|- - doudineugene   Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:27) ...   29.10.2013, 11:35
- - Khomenko_A_S   Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 7:23) Н...   29.10.2013, 11:02
- - Khomenko_A_S   Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 7:23) З...   29.10.2013, 11:38
|- - doudineugene   Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:38) ...   29.10.2013, 11:42
- - Khomenko_A_S   Будет. но лучше забирать непосредственно с радиато...   29.10.2013, 11:54
- - doudineugene   и еще в дополнение--подскажите какой расход прибли...   29.10.2013, 12:19
|- - doudineugene   Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 13:19) ...   30.10.2013, 12:09
- - Wiz   Цитатак этому я вел...что взять температуру 22С Вы...   29.10.2013, 12:26
- - doudineugene   Цитата(Wiz @ 29.10.2013, 13:26) Вы уверен...   29.10.2013, 12:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных