> Топливная продуктовая насосная станция
rub@xel
сообщение 30.10.2013, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156



Добрый день!
Имеется продуктовая насосная станция, которая перекачиват топливо (реактивное топливо) от сливоналивной эстакады в резервуары и обратно. На объекте происходит только хранение и отпуск топлива.
Непосредственно в помещении с насосами (категория А) имеется приямок 0,5х0,5х0,6(h) м.
Согласно ВСН 21-77 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ" п.3.16. Для приямков глубиной более 0,5 м, расположенных в помещениях с производствами категорий А, Б, в которых присутствуют газы или пары тяжелее воздуха, предусматривать приточную вентиляцию.
Есть ПБ 09-560-03 "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ" в котором про это ни слова не говорится.
Вопросы следующие:
1. Распространяется ли действие ВСН 21-77 на данный объект?
2. Я склоняюсь к тому что вентиляцию приямка делать нужно (возможно скопление взрывоопасных паров), но присоединить к существующей приточке патрубок на приямок - нет возможности. Можно ли сделать приток в приямок с забором воздуха непосредственно из помещения? Какой расход воздуха на приямок(кратность)?
3. Если можно сделать приток в приямок с забором воздуха непосредственно из помещения, то встает вопрос с размещением вентилятора:
- согласно ВСН 21-77 п.11.2. Оборудование приточных систем располагать, как правило, в венткамерах. Размещать оборудование приточных систем снаружи допускается в исключительных случаях при невозможности устройства приточной венткамеры. Воздухозаборную трубу и вентилятор размещать снаружи здания в зоне, исключающей возможность подсоса взрывоопасных и вредных паров и газов. Оборудование приточных систем, расположенное в венткамерах и снаружи, принимать в нормальном исполнении, кроме случаев, указанных в п. 11.5 настоящей Инструкции.

Прошу помочь разобраться в данном вопросе, если не увидел ранее созданную тему с такими вопросами - прошу указать, если есть ссылки на другую нормативную документацию по теме - буду рад!



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных