VasiliAK
сообщение 30.10.2013, 16:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



В общем беда такая. Делаем по типовому проекту административные здания. В проекте как обычно отрицательный балланс. В итоге естественные системы работают как приточные. И конденсат бежит на отделку. На механические поставили обратные клапаны. Что делать с естественными не знаю. Пока пришло в голову только поставить дроссель клапан и закрывать на зиму. Проект менять никто не будет. Такова реальность. Можно ли что нибудь изменить, с естественными системами. Догадываюсь что скорее всего нет, но может есть какое нибудь решение?
Пока придумал установить на все естественные системы вентиляторы. Тогда можно обратные клапаны ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   Проблемы с конденсатом   30.10.2013, 16:25
- - Странная Белка   Или вентиляторы на естественные каналы, или добави...   30.10.2013, 16:52
- - VasiliAK   Притока вообще нет. Насчет вентиляторов 2 варианта...   30.10.2013, 17:14
- - Странная Белка   О каких расходах идет речь?   30.10.2013, 17:21
- - VasiliAK   Естественные каналы небольшие, проекта под рукой н...   30.10.2013, 17:46
- - Странная Белка   Тэк. На офисы естественные каналы, а для санузлов ...   30.10.2013, 17:59
- - VasiliAK   там много систем, на офисы и санузлы естественная....   30.10.2013, 18:32
|- - zaharov63   Цитата(VasiliAK @ 30.10.2013, 18:32) Но ч...   31.10.2013, 8:17
|- - VasiliAK   Цитата(zaharov63 @ 31.10.2013, 8:17) Увер...   31.10.2013, 11:08
- - Странная Белка   Значит зимой еще и вонь из санузлов появится. Или ...   30.10.2013, 18:46
- - VasiliAK   По сан узлам я не уточнил но они в шахтах кирпичны...   30.10.2013, 19:34
- - coverart   Может КИВов поставить?   30.10.2013, 20:45
- - VasiliAK   Страшно как то их применять. По проекту назначены ...   31.10.2013, 5:38
|- - trubo4ist   Цитата(VasiliAK @ 31.10.2013, 6:38) Страш...   31.10.2013, 7:38
- - azamet   Отопление в здании уже работает?   31.10.2013, 5:44
- - Странная Белка   Шедевральный проект. Из серии "голь на выдумк...   31.10.2013, 11:17
|- - VasiliAK   Цитата(Странная Белка @ 31.10.2013, 11:17...   31.10.2013, 17:22
- - Gruz1709   При прочтении форума VasiliAK видится неким антикр...   31.10.2013, 12:31
|- - VasiliAK   Цитата(Gruz1709 @ 31.10.2013, 12:31) При ...   31.10.2013, 17:30
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Gruz1709 @ 31.10.2013, 11:31) При ...   31.10.2013, 17:57
- - Странная Белка   Цитата(VasiliAK @ 31.10.2013, 18:22) Нагр...   31.10.2013, 17:32
|- - Vano   Цитата(Странная Белка @ 31.10.2013, 18:32...   31.10.2013, 19:50
- - VasiliAK   Уже добавил в типовой договор этот пункт. Теперь д...   31.10.2013, 17:49
- - Странная Белка   Цитата(VasiliAK @ 31.10.2013, 17:49) Уже ...   31.10.2013, 18:10
- - Странная Белка   Цитата(Vano @ 31.10.2013, 20:50) Баланс в...   31.10.2013, 22:30
- - Vano   А не надо уважаемая Белла донна, я лишь дополнил в...   31.10.2013, 22:36
- - alex_tarn   М....дя, нет слов одни междометия! Без баланс...   1.11.2013, 19:53
|- - Vano   Цитата(alex_tarn @ 1.11.2013, 20:53) М......   1.11.2013, 20:01
- - trubo4ist   Но с одной ма-а-а-ленькой поправкой: нагрев приток...   1.11.2013, 22:57
|- - 327   Цитата(trubo4ist @ 1.11.2013, 23:57) Но с...   2.11.2013, 0:07
|- - Vano   Цитата(trubo4ist @ 1.11.2013, 23:57) Но с...   2.11.2013, 8:55
- - VasiliAK   Поставили обратные клапаны, клапаны утеплили изнут...   2.11.2013, 10:19
- - jota   Конденсат не потому, что обратный поток воздуха - ...   2.11.2013, 11:39
- - VasiliAK   У нас по проекту воздуховоды заканчиваются в перек...   2.11.2013, 12:06
- - VasiliAK   Может кто подскажет, как должна быть утеплена кирп...   2.11.2013, 13:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных