voxy86 Оцените состояние котла КСВ-1,0 6.11.2013, 14:23 Kuzden Вывод один- котел требует полной прочистки и после... 7.11.2013, 0:05 voxy86 Цитата(Kuzden @ 7.11.2013, 0:05) Вывод од... 8.11.2013, 18:31 voxy86 Косяк нашли , ошибка проектировощика при реконстр... 8.11.2013, 18:37![]() tiptop Цитата(voxy86 @ 8.11.2013, 19:37) Косяк н... 8.11.2013, 19:52 voxy86 Да, в документации на реконструкцию котельной от 2... 8.11.2013, 20:02![]() Лыткин Цитата(voxy86 @ 8.11.2013, 21:02) Да, в д... 13.11.2013, 8:13 Галиев Подача в котел, обратка из котла - оригинально. В ... 9.11.2013, 10:02 Евгений Буш набок его положить и будет пофиолетово. 13.11.2013, 13:39 tiptop По-разному бывает. И снизу-вверх, и сверху-вниз. ... 13.11.2013, 13:57